Установил Счетчик - почему выбивает свет ? , Установка Счетчика - выбило линию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установил Счетчик - почему выбивает свет ? , Установка Счетчика - выбило линию |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
31.1.2016, 22:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Просьба помочь только Тем кто действительно знает электрику.
Остальных просьба не комментировать. Начну по порядку. Был старый Счетчик нужно было его заменить на новый. Для этого купил меркурий и Диф-автомат. Все это ставилось в Гараж - поэтому решили не тратиться на УЗО, так как ранее там была одна пробка и всё всегда было хорошо. Значит разобрал я часть щитка - щиток не простой, но дабы не сильно ковыряться я сделал так: Подключил провода с улицы напрямую к новому счетчику 1-3. и вывел провода 2-4 на Дифавтомат. как видно на картинке №1, ![]() Поскольку одна из причин замены была - убрать пробку-автомат, то сняв боковую панель - я соединил контакты фазы (картинка №2 ), чтобы исключить из цепи пробку-автомат.Дальше все просто к дифавтомату я подсоединил фазу ноль на счетчик и по сути больше никаких изменений я не делал (Кроме как установки DIN линейки). Далее я вышел на улицу и подсоединил фазу обратно (так как перед работами я отключил из коробки провод на фазу). Все Отлично заработало - лампочка светилась. Включил дифавтомат - все заработало, лампочка стала мигать. Далее я нажал кнопку "Т" тест все выключилось. все хорошо. далее я включил свет опять и решил проверить на короткое замыкание уже в сети. (сейчас наверное если взглянуть на картинку №3 ) ![]() вы скажете что это неправильно - но других вариантов с имитировать настоящее короткое замыкание я не стал придумывать. я взял кусок провода и замкнул цепь в розетке. хлопнуло щелкнул дифавтомат - темнота. Все. Дальше света не было, (как я понял на всей линии гаражей) потому что проверил на рас-пред коробке фазу - отвертка больше не горела. Местный электрик будет только завтра. А сейчас я хотел бы понять почему так произошло - ведь по сути должен был вырубиться дифавтомат. почему произошло иначе я не понял. Пожалуйста объясните - и подскажите что неправильно в системе. (Также загрузил общие картинки для ясности - что где и как) ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
|
Гость_Николай_* Установил Счетчик - почему выбивает свет ? 31.1.2016, 22:49
Сергей ДД Ваш диф автомат не маленький, на 32 А. А вы коротк... 31.1.2016, 23:00
Гость_Николай_* А Ведь раньше же вообще стояла Пробка на 10 и на 2... 31.1.2016, 23:11
savelij® , просто для справки дифавтомат = УЗО + автомат, а... 31.1.2016, 23:15
Гость_Николай_* Цитата(savelij® @ 31.1.2016, 23:15) , про... 31.1.2016, 23:34
d0k Цитата(Гость_Николай_* @ 1.2.2016, 0:34) ... 1.2.2016, 14:40
savelij® Даже если в голове щита будет 32А, а у Вас 25А, то... 1.2.2016, 0:01
Сергей ДД Можно еще дополнить к отвечающим. Для селективност... 1.2.2016, 18:08![]() ![]() ![]() |
|