![]() Прокладка ВВГ-нг без гофры , можно или нет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прокладка ВВГ-нг без гофры , можно или нет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 ![]() |
Добрый день.Занимаюсь отделкой квартир(механизированная штукатурка).Обычно,после нас,работают электрики-штроба,гофра и т.д. Нам остаётся только заделать "разрушения".На очередном объекте Заказчик,в целях экономии,решил сначала сделать эл.проводку кабелем ВВГ-нг без гофры,а потом уже отдать нам под оштукатуривание.Потолки-натяжные,проводка тоже без применения гофры.Электрикам всё равно-лишь бы деньги платили.Меня мучают сомнения в правильности такой прокладки эл.сетей.Прочитав ПУЭ,пришёл к выводу,что проводка должна быть заменяемой(в гофре).
Подскажите правильный монтаж. Стены-монолит+газоблок. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Всё нормально, так можно
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Прочитав ПУЭ,пришёл к выводу,что проводка должна быть заменяемой(в гофре). Подскажите правильный монтаж. Стены-монолит+газоблок. ПУЭ, 7.1.37. ... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 ![]() |
Shturman1, , я читал этот пункт в ПУЭ. Меня смутила фраза "групповые сети".В моём понимании(после прочтения 7 издания) это общедомовые сети(освещение и т.д.)
Разъясните мне,пожалуйста,если ошибаюсь |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Определение групповых сетей есть в этом же документе. Прочитайте и приступайте спокойно к выполнению своих обязанностей.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 ![]() |
Всем спасибо за разъяснения.Вопрос закрыт.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |