Сергей199
сообщение 4.4.2019, 8:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Добрый день.Занимаюсь отделкой квартир(механизированная штукатурка).Обычно,после нас,работают электрики-штроба,гофра и т.д. Нам остаётся только заделать "разрушения".На очередном объекте Заказчик,в целях экономии,решил сначала сделать эл.проводку кабелем ВВГ-нг без гофры,а потом уже отдать нам под оштукатуривание.Потолки-натяжные,проводка тоже без применения гофры.Электрикам всё равно-лишь бы деньги платили.Меня мучают сомнения в правильности такой прокладки эл.сетей.Прочитав ПУЭ,пришёл к выводу,что проводка должна быть заменяемой(в гофре).
Подскажите правильный монтаж. Стены-монолит+газоблок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.4.2019, 8:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Всё нормально, так можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.4.2019, 8:34
Сообщение #3





Гости






Цитата(Сергей199 @ 4.4.2019, 8:06) *
... Прочитав ПУЭ,пришёл к выводу,что проводка должна быть заменяемой(в гофре).
Подскажите правильный монтаж. Стены-монолит+газоблок.

ПУЭ,
7.1.37. ...
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей199
сообщение 4.4.2019, 12:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Shturman1, , я читал этот пункт в ПУЭ. Меня смутила фраза "групповые сети".В моём понимании(после прочтения 7 издания) это общедомовые сети(освещение и т.д.)
Разъясните мне,пожалуйста,если ошибаюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2019, 12:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Определение групповых сетей есть в этом же документе. Прочитайте и приступайте спокойно к выполнению своих обязанностей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.4.2019, 12:23
Сообщение #6





Гости






Цитата(Сергей199 @ 4.4.2019, 12:07) *
... Меня смутила фраза "групповые сети". ...

Не забываем читать в ПУЭ разделы "Термины и определения". ПУЭ, "7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей199
сообщение 4.4.2019, 21:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Всем спасибо за разъяснения.Вопрос закрыт.