Коэффициент использования,спроса - не пойму куда его... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Коэффициент использования,спроса - не пойму куда его... |
3.10.2007, 17:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Господа, доброго времени суток!
Я смотрю все так умело используют эти коэффициенты! Я уже до дыр зачитал страницы в Сибикине и не могу понять.... Коэф. спроса - его принимают для группы приемников, а если у меня в ЩР на каждый отдельный АВ приходит один подъемник (или группа розеток)?! Смотрю другие проекты так там умножают ном. мощность приемника на коэф. спроса - после этого меняются и расчетный ток и величина падения напряжения, в итоге кабель на этот приемник можно брать меньшего сечения... Или его применять для расчета вводного кабеля на ЩР или ВРУ?! Тогда как в таблице это отражать, где надо указывать установленную мощность, коэф. спроса, расчетную мощность и потом вести расчет выбора кабеля... И еще коэф. использования - я так понимаю что это величина загрузки приемника, т.е. величина потребляемой мощности от его номинальной........ В двух словах поясните, плиз... |
|
|
|
|
3.10.2007, 21:58
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Коэф. спроса принимают для расчета распределительной сети.
Для расчета кабеля и АВ отдельного электроприемника коэф. спроса всегда = 1. Цитата Или его применять для расчета вводного кабеля на ЩР или ВРУ?! Именно так. |
|
|
4.10.2007, 16:28
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Меня интересует правильное оформление таблицы расчетов:
1 колонка: Руст 2 колонка: Кс 3 колонка: Ррасч 4 колонка:Коэф.мощности 5 колонка: Расстояние 6 колонка: Расч. макс. токовая нагрузка 7 колонка: Момент нагрузки 8 колонка: Сечение и т.д. Первой строкой в табл. идет мощность ввода ЩО и далее вниз все эл. приемники. Так вот после указания Кс приемника и получения Ррасч идет уже выбор сечения и АВ для нагрузки с учетом коэф. спроса или у меня табл. неправильная. У меня все проекты старые так сделаны. А указать напротив каждого приемника Кс=1 я вроде как не могу. Коллеги, огромная просьба скиньте хотя бы маленькую табличку с правильным оформлением... Очень-очень надо... Горю.... ipiraniai@mail.ru |
|
|
4.10.2007, 16:49
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
В ТРН не должно быть выбора сечения и АВ.
Скинул форму ТРН, которой пользуюсь сам. |
|
|
|
|
4.10.2007, 17:17
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Дмитрий, спасибо огромное! Я так понимаю местный Энергонадзор предъявляет свои требования к оформлению... Есть также форма Ф636-92. Она во многом похожа на Вашу. А мы сдаем проекты именно с такой формой... А где тогда указывается выбор АВ и сечений если не в этой таблице?!
|
|
|
4.10.2007, 20:11
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Не нравится мне эта форма, считаю что там много лишней информации.
А АВ, сечение и марка кабеля указываются на схемах, где должна быть вся нужная информация: мощность электроприемника, токи кз, потери напряжения. |
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
26.10.2007, 22:08
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Для расчета кабеля и АВ отдельного электроприемника коэф. спроса всегда = 1.
...а если электроприемник состоит из нескольких (электроплита например) |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|