Уважаемые форумчане пожалуйста проконсультируйте "блондинку".
Бракуется ли инструмент с изолированными рукоятками если при эксплуатационном испытание ток утечки составил 0,05 мА. В инструкции по применению защитных средств в графе ток протекающий через изделие стоит прочерк (-), что это обозначает - что ток отсутствует или не нормируется. pain23.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 24.3.2016, 16:07
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Ток утечки не нормируется, нет пробоя при 2 кВ - значит инструмент испытание выдержал и может использоваться в качестве основного средства защиты в электроустановках до 1 кВ включительно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена777
сообщение 25.3.2016, 13:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Спасибо за ответ. Но у меня возник вопрос- в инструкции в пункте 1.5.10 сказано, что токи протекающие через изоляцию изделий
нормируются и значения токов приведены в Приложениях 5 и 7. В приложении 5 говорится о периодических испытаниях со ссылкой
на этот ГОСТ, а в приложении 7- об эксплуатационных, но ссылки на ГОСТ нет. В чем разница, в каких случаях проводят
периодические, а в каких эксплуатационные испытания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.3.2016, 14:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Приёмо-сдаточные, периодические, типовые испытания проводят, грубо говоря, при выпуске изделия на заводе-изготовителе.
Эксплуатационные, соответственно, в процессе эксплуатации.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 20.5.2016, 10:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3841
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Если ток утечки не нормируется, руководствуемся следующими требованиями гл. 1.5:
1.5.11. Пробой, перекрытие и разряды по поверхности определяются по отключению испытательной установки в процессе испытаний, по показаниям измерительных приборов и визуально.
1.5.12. Электрозащитные средства из твердых материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.
1.5.13. При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов средство защиты бракуется.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2025, 4:36
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены