Уважаемые форумчане пожалуйста проконсультируйте "блондинку".
Бракуется ли инструмент с изолированными рукоятками если при эксплуатационном испытание ток утечки составил 0,05 мА. В инструкции по применению защитных средств в графе ток протекающий через изделие стоит прочерк (-), что это обозначает - что ток отсутствует или не нормируется. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Ток утечки не нормируется, нет пробоя при 2 кВ - значит инструмент испытание выдержал и может использоваться в качестве основного средства защиты в электроустановках до 1 кВ включительно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 ![]() |
Спасибо за ответ. Но у меня возник вопрос- в инструкции в пункте 1.5.10 сказано, что токи протекающие через изоляцию изделий
нормируются и значения токов приведены в Приложениях 5 и 7. В приложении 5 говорится о периодических испытаниях со ссылкой на этот ГОСТ, а в приложении 7- об эксплуатационных, но ссылки на ГОСТ нет. В чем разница, в каких случаях проводят периодические, а в каких эксплуатационные испытания? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Приёмо-сдаточные, периодические, типовые испытания проводят, грубо говоря, при выпуске изделия на заводе-изготовителе.
Эксплуатационные, соответственно, в процессе эксплуатации. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3841 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Если ток утечки не нормируется, руководствуемся следующими требованиями гл. 1.5:
1.5.11. Пробой, перекрытие и разряды по поверхности определяются по отключению испытательной установки в процессе испытаний, по показаниям измерительных приборов и визуально. 1.5.12. Электрозащитные средства из твердых материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь. 1.5.13. При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов средство защиты бракуется. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |