Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

По какой системе сделано зануление

Алексей5151
сообщение 10.1.2016, 11:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 47894



Помогите разобраться, пожалуйста.
Ввод 380В в частный дом сделан по проекту госорганизацией в 2005 году, имеется ТУ, проект и.т.д
В проекте указано,что зануление (заземление) сделано по системе TN-C-S. Не могу понять куда подсоединять рабочий ноль, а куда заземляющий проводник от потребителей. Набросал схему ЭлЩита в доме.
Подведен медный кабель 4х16 под землей от воздушной опоры. ТП рядом с домом.
На схеме Точка соединения N с контуром заземления через болт на щитке. От щитка в землю уходит стальной прут сечением 13мм.кв.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 10.1.2016, 13:10
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Если Ваша начерченная схема соответствует изображенной на фотографии, тогда:
нижняя щина - для подключения всех защитных проводников;
средняя - для подключения N-проводников группы 2;
верхняя - для подключения N-проводников группы 3 и группы 1;
N-проводники групп 1 и 3 можно также подключать и на нижнюю шину, при недостатке места на верхней шине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2016, 14:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Null @ 10.1.2016, 13:10) *
нижняя щина - для подключения всех защитных проводников;
...
N-проводники групп 1 и 3 можно также подключать и на нижнюю шину, при недостатке места на верхней шине.

Поскольку "нижняя шина - для подключения всех защитных проводников" - это РЕ-шина, N-проводники групп. (и распред.) линий нужно подключать к N-шинам. При недостатке места - установить дополнительную N-шину, либо заменить на большую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей5151
сообщение 10.1.2016, 15:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 47894



Спасибо Вам добрые люди за помощь. Всего хорошего в Наступившем Году.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2016, 15:16
Сообщение #5





Гости






Поддержу "Олега", Вам следовало "ноль" со счётчика посадить на нижнюю шину, сюда же подключить заземление. От этой шины сделать перемычку на общюю бОлшую шину "N", на которую следует сажать рабочие ноли потребителей. На нижнюю шину - сажать защитные ноли потребителей.
А теперь вопрос: у Вас что, разводка по дому выполнена проводом ПВ (в щитке вижу только его)? Почему коммутация в щитке выполнена гибким (многопроволочным) проводом без оконцевателей? С таким запасом провода в щитке неужели нельзя было выложить более аккуратно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 2:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены