zendo057
сообщение 8.1.2016, 16:53
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Насос отопления запитан через разделительный трансформатор,если он насос на корпусе чем чревато,заземления нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 8.1.2016, 17:18
Сообщение #2





Гости






Вобще то когда подключают через разьединительный тр-тр, потребитель не заземляют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 8.1.2016, 19:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Тоесть опасности никакой нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.1.2016, 19:09
Сообщение #4





Гости






Цитата(zendo057 @ 8.1.2016, 19:03) *
Тоесть опасности никакой нет?

Документация на трансформатор у Вас имеется, или Вы ещё только собираетесь приобретать-устанавливать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 8.1.2016, 20:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



ОСМ 0,1 220/220 уже установлен. Макс ток 0,2А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 8.1.2016, 20:32
Сообщение #6





Гости






Разьединительные тр-ры применяют что бы повысить электробезопасность в помещении. В случаях пробоя изоляции потребителя, будет минимальный ток утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.1.2016, 15:27
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ПУЭ
Цитата
1.7.85. Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи.
Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В.
Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы”, или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности.
Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.
Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков.
Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.
Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий:
1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;
2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей;
3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;
4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;
5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2016, 16:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



icon_confused.gif Кто бы пояснил, почему по п.1.7.85 ОПЧ лишь местно уравнивают, но строго не заземляют ?
Интересуюсь, так как при подключении через разделительный транс все ОПЧ мед.оборудования уравнивают с заземлением (сист.IT)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 9.1.2016, 16:23
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Цитата(Олега @ 9.1.2016, 16:13) *
icon_confused.gif Кто бы пояснил, почему по п.1.7.85 ОПЧ лишь местно уравнивают, но строго не заземляют ?
Интересуюсь, так как при подключении через разделительный транс все ОПЧ мед.оборудования уравнивают с заземлением (сист.IT)


Вщобщем убирать статическое напряжение,должно быть отдельное заземление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2016, 16:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(vitaas7 @ 9.1.2016, 16:23) *
Вщобщем убирать статическое напряжение,должно быть отдельное заземление

Про совсем отдельное (независимое) поспорил бы - в операционной уравнивается всё оборудование - и с IT(в окружении) и с TN (вне окружения пациента). Меж зон стен нет.
Однако вопрос не в этом. Уж если в медицине с землей выполняются требования безопасности, почему в 1.7.85 заземление не допустимо ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 9.1.2016, 16:53
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Олега,
Вот поподробнее
http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniy...c-s-tn-s-tt-it/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2016, 17:43
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Спасибо. Только к чему бы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.1.2016, 19:35
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Мне видится, что IT и разделение питания суть разные штуки. Они имеют конечно сходство в том, что источник питания не имеет соединений с землей. Но в IT оборудование заземлено и его может быть много в связи с чем первое замыкание на землю пусть не авария, но уже меры принимать нужно.
При разделении делается акцент на том, что приемник 1 (несколько уже с оговорками) и он не заземлен. Т.е если первое замыкание на корпус, то его потенциал может быть вообще любым, а второе замыкание это уже междуфазное и при этом потенциал точки замыкания тоже может быть любым. Т.к. предъявляются требования к изоляции проводника, то наверное имеется в виду, что единственное место прикосновения это корпус. Но сказать, что я полностью понимаю этот метод защиты не могу. И как я понимаю БСНН это тоже разделения питания+низкое напряжение. А раз для переносного освещения предусматривается БСНН, то просто разделение питания, очевидно имеет недостатки. Т.е. полностью безопасным не является. Для нормальных условий вполне достаточно, но если помещение с повышенной опасностью или особо опасное, то стоит подумать о других мерах защиты(или дополнительных). ИМХО.

Сообщение отредактировал Pantryk - 9.1.2016, 19:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2016, 22:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так и не понял. Если "может быть вообще любым", почему не может заземляться (быть нулевым). Опасность повысится ?
А если изолированность дает преимущества, почему в медицине, с трепетным отношением к безопасности пациента, заземляется.
Подозреваю, что в медицине с IT земля необходима для работы системы контроля изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 9.1.2016, 22:29
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Олега,
Все эти системы обычно связанны своими сетями и напряжение в этих сетях минимальное.
Это надо киповцев трусить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2016, 22:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(vitaas7 @ 9.1.2016, 22:29) *
Олега,
Все эти системы обычно связанны своими сетями и напряжение в этих сетях минимальное.
Это надо киповцев трусить

Какими сетями..что связано.. где минимальное.. зачем нам киповцы..
По-моему вы никакого отношения к снабжению оперблоков никогда не имели
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.1.2016, 23:59
Сообщение #17


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Подозреваю, что в медицине с IT земля необходима для работы системы контроля изоляции.

Не знаю схемотехнику устройства контроля изоляции, но по принципу действия (измереник тока утечки) оно могло бы контролировать утечку на изолированную систему уравнивания потенциалов. Скорее некоторое медицинское оборудование нуждается в функциональном заземлении, что ведет к заземлению всей системы уравнивания. А может быть невозможность изолировать все входящие в операционную внешние коммуникации, заставляя уравнивать с ними потенциал, и приводят к тому, чтобы все было заземлено.
Пока я тоже не вижу в чем разница при разделении цепей между заземленным и не заземленным корпусом. Но требование о не заземлении есть и, скорее всего, не просто так. Вообще "разделение цепей" это защитная мера, а IT - тип системы заземления.
Еще раз убеждаюсь, что в электрике самая большая задача и проблема это заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2016, 12:02
Сообщение #18





Гости






Цитата(Олега @ 9.1.2016, 22:08) *
...
Подозреваю, что в медицине с IT земля необходима для работы системы контроля изоляции.

Может здесь найдёте ответы на свои вопросы?
ГОСТ Р 50571.28-2006
(МЭК 60364-7-710:2002)

Группа Е08
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Электроустановки зданий
Часть 7-710
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Электроустановки медицинских помещений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2016, 12:35
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2016, 12:02) *
Может здесь найдёте ответы на свои вопросы?
ГОСТ Р 50571.28-2006

Гост известен, но физика защиты там не объясняется.

Цитата(Pantryk @ 9.1.2016, 23:59) *
..может быть невозможность изолировать ..

Это да, уравнять проще.
Спасибо за размышления. Будет объект - начну соображать, пока все по-проще строим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения