Перестала гореть лампа в коридоре. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Перестала гореть лампа в коридоре. |
18.1.2016, 12:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 46468 |
Перестала гореть лампа в коридоре. Индикаторная отвертка горит в обоих положениях, лампа исправна,в сам выключатель кроме светильника в коридоре , подведена розетка и лампа в ванну. все здесь работает. ноль и фаза присутствует.
в коридоре мультиметр показывает переменное напряжение при выключении 2, 6 В, при включении 0,21 В при минимальных настройках, при больших разумеется ноли так напряжение маленькое. В чём может быть причина, провода и сама лампа замурованы в стену под известку, дальше патрона не копался, решил возможные причины узнать. Лампа горела никто её не трогал, просто перестала светить, также исправна проверена мультиметром и для надежности в другом светильнике. |
|
|
|
|
18.1.2016, 13:07
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
termi, начинайте поиск неисправности с выключателя. Возможные неисправности: отгорел, ослаб, окислился, переломился провод, отгорели провода в клеммной коробке.
|
|
|
19.1.2016, 13:30
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2016 Пользователь №: 48001 |
скорее всего выключатель может контакты погуляли, попробуй подогнуть, под чистить их там все увидишь.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|