поиск повреждения кабеля , сшитого полителена |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
поиск повреждения кабеля , сшитого полителена |
11.9.2015, 13:29
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Мужики кто в теме, подскажите. Пока вопрос чисто теоретический, имеем кабель из сшитого политилена (3х фазный) 600 м. произошел пробой изоляции фазы "С" на землю. Как искать место повреждения? Предположим сумели прожечь, дальше меня волнует, помешает ли броня кабеля найти "поисковым комплектом" место повреждения?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator поиск повреждения кабеля 11.9.2015, 13:29
actto прожигается на ура. ишется тоже без проблем станда... 12.9.2015, 0:38
Transformator Цитата(actto @ 12.9.2015, 0:38) прожигает... 12.9.2015, 15:36
Sist постоянкой испытывать нельзя. 12.9.2015, 18:18
Transformator Цитата(Sist @ 12.9.2015, 18:18) постоянко... 12.9.2015, 19:16
uvk2 Цитатапомешает ли броня кабеля найти "поисков... 12.9.2015, 19:22
Transformator Всем спасибо 13.9.2015, 18:53
ez81 поисковым комплектом сложно найти (индукционный ме... 19.9.2015, 9:30
dimone493 У нас часто кабели 35 кВ из СПЭ стреляют. Самое до... 19.9.2015, 22:06
Transformator Как и каким прибором находите повреждение оболочки... 20.11.2015, 14:03
Shapiton Цитата(Transformator @ 20.11.2015, 14:03)... 15.12.2015, 14:26
ez81 Оболочка, тот же метод ,что и обрыв-аккустика(либо... 20.11.2015, 15:25
vvirru Добрый вечер)) Подскажите кто знает: работаю в эле... 14.1.2016, 22:41
Roman D Цитата(vvirru @ 14.1.2016, 21:41) Добрый ... 15.1.2016, 11:05![]() ![]() ![]() |
|