Мерцает свет при работе электрокотла , помогите разобраться из-за чего это происходит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Мерцает свет при работе электрокотла , помогите разобраться из-за чего это происходит |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
5.1.2016, 12:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Электрокотел на 9 квт, однофазный. Со столба идет СИП 16. К котлу идет 2x4мм2. При работе котла постоянно мерцает свет. Провода не перегреваются. Подскажите в чем причина. Может стоит попросить переключить на другую фазу или что-то у меня не так?
|
|
|
|
|
5.1.2016, 13:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У вас очень не так. Такая мощность должна подключаться на три фазы.
-------------------- |
|
|
5.1.2016, 14:41
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
постоянно мерцает свет. Что это такое ? Когда началось ? Электрокотлу пора ревизию делать -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
5.1.2016, 14:53
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Скорее всего у ваших соседей которые сидят на одной фазе с вами тоже свет моргает из-за вашего котла. Напряжение вы батенька просаживаете.
|
|
|
|
|
5.1.2016, 15:12
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Напряжение вы батенька просаживаете. С этим я соглашусь К котлу идет 2x4мм2. Сечение выбрано в притык . Мерцает и моргает - это одно и тоже . ТЭНу приходит конец Было бы УЗО котел отключился бы Сообщение отредактировал moshkarow - 5.1.2016, 15:12 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
5.1.2016, 18:02
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Сечение выбрано в притык . Мерцает и моргает - это одно и тоже . ТЭНу приходит конец Было бы УЗО котел отключился бы [/quote] Котел электродный или ТЭНы ? Если электродный то исправить ситуацию сложно. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Илья_*_* |
5.1.2016, 18:02
Сообщение
#7
|
|
Гости |
так и не понял каким образом это исправить.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.1.2016, 18:24
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Электрокотел на 9 квт, однофазный. ... Цитата При работе котла постоянно мерцает свет. При такой формулировке понятие весьма растяжимое. С какой частотой примерно мерцает? Раз-два в минуту, пол-часа, час? Цитата Подскажите в чем причина. Если мерцание частое - может быть где-то ослаб контакт. Если редко мерцает - работает датчик температуры: котёл нагрелся до установленой температуры, датчик отключил нагрев, свет стал ярче. Темпервтура в котле понизилась - включается нагрев, яркость света уменьшилась. В своих ответах исхожу из того, что у Вас котёл не электродный. Задавая вопрос могли уточнить и марку котла. Бороться с таким явлением при такой нагрузке на фазе весьма сложно. Если у Вас котёл исправен, то вывод один - не хватает мощности сети, и переключение на другую фазу ситуацию, скорее всего не исправит. Если хотите более подробную информацию, необходимо знать мощность трансформатора на Вашей ТП, длину и сечение проводов питающей Вас линии, какую мощность Вы потребляете все, кто "сидит" на линии. Всё это лучше решать с местными электриками. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 9:46 |
|
|
|
|