На предприятии ТП стоит общий счетчик активной энергии,потом питание идет потребителям у каждого потребителя стоят свои счетчики.Так вот в чем проблема предположим предприятие нажгло 40000 кв/ч а потребители все вмести 10000 кв/ч
при неработающем предприятии!!! У самого предприятия 2 комп. и свет.Утечек налево нет.Единственное что может быть, это не или плохой контакт нулевого провода или его обрыв.Ну неможет цех при силе тока 30А по одной фазе и это целый день 24 часа работы,нагорать в месяц 150кв/ч.Только у одного потребителя подходят 4 провода и все равно показания явно занижены ,налево не чего не подключено.Может кто объяснит в чем дело.Заранее спасибо. |
|
|
gromazeka помогите разобраться 13.3.2007, 12:40
Евгений Организуй ежечасный замер нагрузок и снятие показа... 13.3.2007, 13:21
andrey357 Варианты:
1. На ТП может стоять счетчик активной-р... 13.3.2007, 21:13
gomed12 Достаточно замкнуть накоротко вторичные обмотки ТТ... 14.3.2007, 12:56
gomed12 Да чуть не забыл. Проверьте шильдики на трансформа... 14.3.2007, 13:48
Валерий Загитович Аналогичная проблема. 26.3.2007, 8:28
Валерий Загитович Аналогичная проблема. 26.3.2007, 8:31
Валерий Загитович Аналогичная проблема. 26.3.2007, 8:33
Евгений Может у потребителей счетчики неправильные (много ... 26.3.2007, 9:54
gomed12 Могу предположить, что несколько счетчиков на одно... 26.3.2007, 19:07![]() ![]() ![]() |
|