А заделаюсь-ка я в чайники из лени.

В другой ветке писал про свою затею: поставить генератор в гараже. Соединить дом и гараж хочу кабелем 5х6, проложенным под полом и в траншее. Генератор хочу в диапазоне 10-20 кВт, от щитка до щитка порядка 30 метров, прикинул - 6 квадратов проходят спокойно.

Есть некоторый уклон в сторону гаража.

Посоветуйте марку кабеля, и, если будут, общие соображения.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUGS
сообщение 30.3.2007, 17:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



Мы ложили ВВГ 5х10 в ПВХ трубе. Все нормально работает уже 2 года. Только где-то слышал, что мышки любят ПВХ грызть. А вообще умные головы советовали в землю броню закапывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 30.3.2007, 19:49
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Мы ложили ВВГ 5х10 в ПВХ трубе

ВВГ при прокладке в земле ДОПУСКАЕТСЯ. В теории - при прокладке в земле на глубине 0.5м кабель промерзает и как следствие трескается изоляйия. В общем - он недолговечен. ПВХ труба не спасает.
Желательно - кабель с броней ВВбШВ или похожий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 31.3.2007, 9:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Обычно на дачах, в квартирах на ПУЭ особого внимания не обращают, но если кабель будет с броней ( ВБбШв), то ни мышь, ни лопата ему не страшны и можешь спать спокойно. Траншею лучше все равно сделать поглубже 0,7 м.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 31.3.2007, 12:05
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Присоединюсь к вышесказанному, трубу ПВХ выше точки промерзания лучше не класть.
Бронированный кабель в бумажно - масляной изоляции стоит туеву хучу гринов.

Вариант: применить асбестовую трубу и кабель с резиновой изоляцией.

Резину, как изоляцию, не люблю в принципе, т.к. лет через 10 начинает заметно разлагаться при любых окружающих условиях (при нагреве или присутствии масла раз в 5 быстрее).
На морозе с изоляцией кабеля типа ВВГ ничего не сделается, если его не гнуть. (имхо)


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 31.3.2007, 12:33
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Flash писал
Цитата
Бронированный кабель в бумажно - масляной изоляции стоит туеву хучу гринов.


Кабель типа ВБбШв с ПВХ изоляцией http://www.elcable.ru/product/catalog/mark...rk.html?mark=23
На счет цены не знаю, но асбоцементная труба плюс резиновый кабель может выйти дороже


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUGS
сообщение 31.3.2007, 14:48
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



А чем не нравится ПВХ труба, если закапывать ниже уровня промерзания? А БРОНЯ. что не замерзает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 31.3.2007, 19:26
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
А чем не нравится ПВХ труба, если закапывать ниже уровня промерзания?

для средней полосы РФ глубина промерзания - 1.1-1.2м. Гарантировано не замерзнет (по аналогии с водой) на 1.8-2.0м

Цитата
А БРОНЯ. что не замерзает?

Во первых броня закрыта чем-то: виниловым шлангом, джутом и т.д.
Во вторых броня защищает от лищнего движения кабеля - подвижки при промерзании и т.д.
В третьих просто повышается механическая защита оболочки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 31.3.2007, 20:18
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Трасса пойдёт вместе с канализацией сначала по балкам под полом, потом на глубине 2 м. А бронированный 5х6 не нашёл. icon_sad.gif

Дом собственный, так что ПУЭ интересует в плане повышения безопасности.

Ещё предложения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 31.3.2007, 21:22
Сообщение #10





Гости






Феодор здесь можно выбрать кабель:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-4.html
Согласен с SergAn и andrey357, только без бумажной изоляции, бумажная - без хорошей концевой заделки, влаги насосет.
Цитата
Трасса пойдёт вместе с канализацией сначала по балкам под полом, потом на глубине 2 м.

Самое трудное переходы из дома на улицу и с поверхности земли в глубину.
По балкам на кронштейнах. В глубину уходить под таким углом, чтобы при выходе на горизонтальный участок радиус изгиба кабеля был в пределах допуска. Сверху снизу кабеля в траншее, слой песка по 100 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 2.4.2007, 9:14
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
На счет цены не знаю, но асбоцементная труба плюс резиновый кабель может выйти дороже

Дороже бы и вышло: т.к. ПВХ трубу можно выбрать в размер, асбестовая - минимум 100 мм. КГ- кабель тоже дорогой.

Цитата
Трасса пойдёт вместе с канализацией сначала по балкам под полом, потом на глубине 2 м.  

Тогда не "парься" - бери ПВХ трубу, кабель ВВГ или ПВС.

Цитата
Самое трудное переходы из дома на улицу и с поверхности земли в глубину.

Переход в траншею (если лёгкий ленточный фундамент) мона сделать внутри дома (под лентой). Если монолитный - придётся сверлить.


Пэ.Сэ. Глянул по ссылке (спасибо) - классный кабель, правда наши поставщики такой возят только на заказ - от 4 недель ждать.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён