Пробник светится потому что тело всё-таки слабый но ток проводит? или там другой принцип?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 26.3.2007, 0:58
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Цитата
Пробник светится потому что тело всё-таки слабый но ток проводит? или там другой принцип?

Верно. Через тело человека проходит очень маленький ток, это происходит из за того, что в индикаторе стоит очень большое сопротивление, а тело подключается последовательно ему. Цепь выглядит так: источник энергии –> фазная жила –> лампа – >большое сопротивление – >тело –> земля –> источник энергии.


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 26.3.2007, 17:09
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Разрешите не согласиться. Пробник светится даже когда тело полностью изолировано от земли. Принцип, действительно, другой - ёмкостный ток.

Тело обладает электрической ёмкостью. Переменный ток заряжает-разряжает эту ёмкость, протекая через неоновый разрядник в индикаторе. Разряднику этого тока достаточно чтобы светиться. Сопротивления разрядника достаточно, чтобы ток был безопасным при напряжении 0,4 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 27.3.2007, 3:06
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Так ведь и индикаторы бывают разные.
Сегодня специально проверял методом прыжков. Один из индикаторов гас пока я был в «свободном полете»


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 27.3.2007, 8:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Действительно, неоновые индикаторы горят при прохождении через них емкостного тока, а не при использовании тела человека как сопротивления, т.к. напряжение поджига неоновой лампы ~100 В. А прыгать лучше со скакалкой - полезнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_native_*
сообщение 27.3.2007, 10:21
Сообщение #6





Гости






Хорошо,"неоновые индикаторы горят при прохождении через них емкостного тока"когда щуп на фазе.
А почему н. ндикатор не горит когда щуп на нуле? Там что, уже нет ёмкостного тока? icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 27.3.2007, 10:53
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



А разве в нулевом проводе имеется потенциал относительно земли, особенно при глухозаземленной нейтрали? Поэтому и не горит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUGS
сообщение 27.3.2007, 22:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



Господа, а кто нибудь сталкивался с пробником ОП-1?
Он светится и без фазы. Одна из функций прозвонка цепи. Так что ЭВОКС прав - ПРОБНИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 28.3.2007, 4:37
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



BUGS
Если вы говорите о чем я думаю, то могу сказать что этот горит по поводу и без повода. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 28.3.2007, 9:41
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Не понимаю, о чем вообще здесь речь. Кто- нибудь обращал внимание, что в индикаторах, используемых для прозвонки цепей, имеются батарейки, и собраны они на светодиодах, а не на неоновых лампах. И использовать такие индикаторы для определения фазы и нуля нужно с осторожностью, потому как на самом деле бывает, что и на нулевом проводе горят, если замкнуть контакт пальцем. Хотя и неоновые индикаторы не идеальны, т.к. могут и наведенное напряжение показать, и в нулевом проводе гореть при обрыве нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 29.3.2007, 0:54
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Поэтому им никто особо и не верит.
Лучший индикатор это Допускающий к работам в ЭУ, который голой рукой касается отключенных шин!
icon_exclaim.gif


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 29.3.2007, 1:14
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Ну да, классика:
- Бабушка! Подай провод!
- Держи, сынок!
- Я ж говорю - ноль, а ты - фаза, фаза...

Я, копаясь в коробке, долго удивлялся свечению индикатора на отключённом нуле, пока не вспомнил про постоянно включённую нагрузку. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 29.3.2007, 8:42
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
Если вы говорите о чем я думаю, то могу сказать что этот горит по поводу и без повода.

Потому его "дурачком" и называют.
Цитата
Лучший индикатор это Допускающий к работам в ЭУ, который голой рукой касается отключенных шин!

Это уж точно.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_native_*
сообщение 29.3.2007, 13:33
Сообщение #14





Гости






ЭВОКС
:::МОДЕРАТОР Вс Мар 25, 2007 9:58 pm " ... Через тело человека проходит очень маленький ток, это происходит из за того, что в индикаторе стоит очень большое сопротивление, а тело подключается последовательно ему."
Вопросы:

Какой именно маленький ток, если не трудно проходит через тело человека при пробе?

А разве причина прохождения тока через тело состоит в том,что в индикаторе стоит очень большое сопротивление? Это следует из сказанного Вами
Вс Мар 25, 2007 9:58 pm .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 1.4.2007, 18:16
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



То он ближе к ответу ЭВОКСА насчет допускающего, потому что последний проверяет отсутствие напряжения до 1кв двухполюсным заведомо исправным и поверенным указателем и прикосновением тыльной стороной ладони показывает в натуре отсутствие напряжения на токоведущих проводниках


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 10:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены