Добрый день форумчане.
Нужна помощь. Опишу проблему. Имеется трансформатор ТСЗИ 2,5кВа 380/42в соединение звезда-треугольник и площадочный вибратор 42в 0,97квт 2шт. Все это дело подключаем, вибратор(2шт) подключаем к трансу кабелем 4мм.кв. в итоге получаем бешенный ток на кабеле порядка 80-85а, кабель начинает греться. Поменяли кабель на 6 мм.кв хотя в паспорте вибратора написано меньшее сечение. В общем на другом кабеле ток уменьшился но не значительно. В чем может быть причина. |
|
|
|
|
28.12.2015, 13:20
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
,
У Вас два вибратора потребляют 46 ампер и 4мм кабель тонкий(нагружен больше нормы).При падении напряжения двигатель потребляет больший ток. Попробуйте подключить один вибратор на кабель 6мм ,а другой на 4мм,так должно быть нормально,но на кабеле 4мм будет больший ток |
|
|
| Гость_Гость_* |
28.12.2015, 15:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
побывали и по одному вибратору и сечение менять, на выходе с транса 38-39в, кабель грется и сам вибратор тоже
|
|
|
28.12.2015, 16:09
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
38В это уже 0,9Uном. Если на 6 квадратах и расстоянии 1 м при токе 29А (соs принял 0,
Если принять допустимый ток для 6ки (трехжильной) 32А, то ваш номинальный ток недалеко от этого. Длительно допустимый это при 70градусах на жиле, так что греется - это нормально. А вот двигателю плоховато при таком напряжении. |
|
|
|
|
28.12.2015, 16:59
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 47755 |
Дело в том что я использую в другом месте такой же вибратор с трансформатором 220/380-24/42в. Там ток в номинале. И при длительной нагрузке ничего не грется. А этот вере пять мин кипяток
Первый транс на котором про леса заводом обмотки собраны звезда треугольник. На втором звезда звезда Есть ли разница в питании 42 а треугольник или 42в звезда. |
|
|
28.12.2015, 18:03
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Что-то слишком большой ток если посчитать получается общая мощность около 6000 ВА. При такой мощности и трансформатор будет греться. Ток и напряжение на всех фазах одинаковые? Если ли разница в потреблении тока при подключении первого и второго вибратора отдельно? Разницы в том как соедены обмотки звездой или треугольником нет если напряжение между фазами в первом и втором случаи будет 42вольта. В первом случаи каждая обмотка должна давать 24в во втором 42в. Ток может быть большим 1)иза того что выходное напряжение транса не соответствует напряжению питания вибратора. 2)Неисправен вибратор.3)Неисправен трансформатор Нет симметрии напряжения.
|
|
|
28.12.2015, 18:06
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
GIFT,
Сопротивление разное. Есть программка в телефоне перевод с треугольника на звезду. В треугольнике ставишь 100 Ом ,в звезде получается 33.33Ом Сообщение отредактировал vitaas7 - 28.12.2015, 18:11 |
|
|
|
|
28.12.2015, 21:29
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 47755 |
Перекоса по напруге нет , но выдает на включенных параллельно вибраторах 38-39 вольт. завтра померию на холостую и еще раз под нагрузкой.
|
|
|
29.12.2015, 0:21
Сообщение
#9
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А вибратор он однофазный или трехфазный? Какой у него ток номинальный?
|
|
|
29.12.2015, 4:23
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Ну если речь идёт про звезду треугольник то вроди как три фазы. Большой потребляемой ток ни иза низкого напряжения, а как раз наоборот низкое напряжение иза большого тока. Если нет перекоса тогда у Вас возможно не согласуется трансформатор и вибратор по напряжению может быть вибратор на 36вольт а Вы даете 42 или Вы неправильно измерили напряжение на выходе транса. Предположим если одна катушка на трансе даёт 42 вольта и они соедены звездой тогда напряжение между фазами будет на 1.73 больше где то 72 вольта. Как Вы проводили измерения, случайно не между фазой и нетралью вторичной обмотки?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.12.2015, 9:04
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Трансформатор ТСЗИ 2,5ква 380в на 42в звезда-треугольник, вибратор площадочный 3-х фазный 0,97квт 42в. подключили изночально 2 вибратора на этот транс, кабелем 4мм.кв, ток был на кабеле под 100-120а, заменили кабель кабель на 6мм.кв ток уменьшился , но в сумме он намного больше наминала потребления вибратора порядка 75-80а.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.12.2015, 9:06
Сообщение
#12
|
|
Гости |
длина кабеля от транса к вибратору примерно 6 метров
|
|
|
29.12.2015, 9:10
Сообщение
#13
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может один из вибраторов неисправен?
|
|
|
29.12.2015, 9:44
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 47755 |
все исправно, вот поэтому голову ломаю. откуда такой ток
|
|
|
29.12.2015, 22:12
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
1-если подключить 1 вибратор --величина тока?
2-подключить от другого трансформатора 3-вибратор 50-Гц-? 4-проверить исправность трансформатора Сообщение отредактировал Dubeckiy - 29.12.2015, 22:50 -------------------- noski na lampah ne suchit !