Маслянное безобразие

dmbelec
сообщение 24.3.2007, 19:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.2.2004
Из: Московская область
Пользователь №: 868



Есть проблема. После монтажа и пуска в действие электроустановки на некоторых рабочих местах стали появляться маслянные капли с завидной регулярностью. Т.е капает с потолка в разных местах офиса. Обычный офис, подвесные потолки Armstrong, встраиваемые светильники Nordcliff. За подвесным потолком проволочные лотки и гофрированные трубы, проложен обычный NYM 3x1,5. Люди монтировавшие электроустановку клянутся, что ничего подобного в их практике не было. Есть предположение, что для протяжки кабеля в трубах, народ применил масло...Такое вообще бывает???
Светильники капать не должны, там течь нечему...Ходили к соседям сверху - чисто. Остаются кабели...

P.S. Видел похожая проблема поднималась на каком-то из форумов тут, но там была проблема с теплыми полами...Может у соседей сверху теплые полы и они неисправны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 24.3.2007, 20:36
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Светильники капать не должны, там течь нечему.

конденсаторы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmbelec
сообщение 24.3.2007, 20:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.2.2004
Из: Московская область
Пользователь №: 868



Цитата(andrey357)
Цитата
Светильники капать не должны, там течь нечему.

конденсаторы
Это не они...Масло на проводах, отражателях светильника, конденсаторы в порядке...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vidok
сообщение 26.3.2007, 20:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 17.7.2006
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6096



Умного ничего сказать не могу но, может быть стоит простым дедовским способом - проложить местами чистые листы бумаги в местах протечки на разных уровнях в Амстронге и увидиш кто виноват в безобразии. Может и глупо, но......


--------------------
Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 26.3.2007, 20:29
Сообщение #5





Гости






Солидол для облегчения протяжки кабелей. В месте капежа вскройте плитку и узрейте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2007, 10:28
Сообщение #6





Гости






Столкнулся с похожей проблемой. И проблема эта провод NYM фирмы Конкорд. Масло течет из него! Откуда в нем масло пытаюсь выяснить второй месяц. Нет официальной информации... по одним данным это бракованая партия, по другим новая примочка Конкорда для охлождения провода. Если у кого есть точная информация на эту тему прошу отписать и дать ссылки... А то если у меня не будет бумажки - размажут за этот провод...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 13.4.2007, 11:49
Сообщение #7


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Единственное - ... Учитывая пожелания своих заказчиков, "КОНКОРД" освоил производство силового кабеля марки NYM® (по евростандарту). Этот кабель выпускается с количеством медных жил от двух до пяти с сечением от 1,5 до 6,0 кв. мм. В конструкции кабеля NYM®, кроме обычной изоляции жил из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, используются также заполнение из невулканизированной резиновой смеси и наружная оболочка из ПВХ-пластиката пониженной горючести....
А если сделать запрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 16.4.2007, 6:24
Сообщение #8


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Anonymous)
Столкнулся с похожей проблемой. И проблема эта провод NYM  фирмы Конкорд. Масло течет из него! ...

Давайе УТОЧНИМ:
- масло просачивается через оболочку - по всей длине?
- вытекает из-под обреза внешней оболочки, в местах разделки и коммутации?

icon_eek.gif icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.4.2007, 13:43
Сообщение #9





Гости






подобная тема : NYM "плачет" - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27427
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.4.2007, 7:42
Сообщение #10





Гости






Цитата(Anonymous)
подобная тема : NYM "плачет" -http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27427

Когда меня обучали "монтажному ремеслу", было принято, обматывать изолентой (ПХВ) плотно место разделки внешней оболочки, не зависимо от марки и сечения кабеля. А нынче, что ж не принято? Или не обучают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.4.2007, 23:29
Сообщение #11





Гости






было такое , но сейчас термоусадка с клейким слоем рулит icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь М._*
сообщение 4.5.2007, 8:59
Сообщение #12





Гости






Подскажите, кто знает, сопротивление изоляции у "плачущего" кабеля со временем изменилось? Можно его дальше эксплуатировать? И как это может повлиять на сертификацию ЭУ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gramm
сообщение 20.12.2007, 19:21
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.10.2007
Пользователь №: 9549



Цитата(Гость @ 17.4.2007, 23:29) *
было такое , но сейчас термоусадка с клейким слоем рулит icon_smile.gif


термоусадка действительно помогает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_8pin_*_*
сообщение 24.7.2011, 21:31
Сообщение #14





Гости






Вот кстати недавно купленный Nexans RUS. Имеет хорошие предпосылки к тому что может источать масло.
http://saveimg.ru/pictures/24-07-11/f1fefb...77a09fd2a09.jpg
http://saveimg.ru/pictures/24-07-11/8bd63b...0c7ac9a5242.jpg

Внешняя оболочка упомянутого кабеля а также изоляция жил действительно самозатухающие. Зато наполнитель горит так что не сразу и потушишь.
http://saveimg.ru/pictures/24-07-11/6e7c90...f9a4d8fb8cf.jpg

Да, взято было несколько бухт NYM-J 3х1,5 в конторе которая торгует только продукцией под маркой "Nexans". Раньше они торговали немецким кабелем этой марки, но теперь его увы уже нет в продаже ни у кого.
Кстати, площадь сечения медной жилы в этом "Nexans RUS VDE" соответствует заявленному, даже самую малость больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения