Гость_anjela_* |
16.12.2015, 19:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Вопрос специалисту - нам недавно установили счетчик СЕ 101 работники местной управляющей энергокомпании. Сегодня совершенно случайно я прочла, что периодичность щелчков (где моргает лампочка на панели) должна составлять 32 интервала светового сигнала. А у нас щелчок раздается через каждые 16 миганий. Значит ли это, что учет ведется неверно, как утверждают авторы статей в интернете? И надо ли в этом случае вызывать мастера для коррекции работы счетчика? Или он у нас просто изначально неисправен? Спасибо за ответ заранее.
|
|
|
|
17.12.2015, 11:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
у разных счетчиков это число бывает и 16, и 32, и даже 64. Зависит от передаточного числа счетного механизма.
Проверить счетчик с точностью +/- 10 % - проще пареной репы: включите нагрузку известной мощности на определенное время, отключив в доме "периодическую" нагрузку (холодильник, стиралка, утюг....) |
|
|