Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

требуемые защиты , где прописаны

Гость_Гость_as_*_*
сообщение 14.12.2015, 5:56
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в каком документе отражены требования к защитам?
Например, как узнать, какие конкретно защиты обязательно должны предусматриваться для трансформатора ТП и ячейки РУ-10 ?
В ПТЭЭП нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.12.2015, 6:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Попробуйте посмотреть в ПУЭ icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 14.12.2015, 6:37
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ!
Посмотрели ПУЭ, гл.3.2, про РЗА силовых трансформаторов. Получается, защита от превышения температуры масла не требуется? Или про температуру масло где-то в другом месте надо искать?

Цитата
Для трансформаторов1 должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:

1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах;

2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью;

3) витковых замыканий в обмотках;

4) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;

5) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;

6) понижения уровня масла;

7) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ;

icon_cool.gif однофазных замыканий на землю в сетях 3—10 кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности (см. 3.2.96).

Рекомендуется, кроме того, применение защиты от однофазных замыканий на землю на стороне 6—35 кВ автотрансформаторов с высшим напряжением 220 кВ и выше.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.12.2015, 6:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Получается, защита от превышения температуры масла не требуется?

Я бы сказал "не обязательно", но может требоваться, тогда обязательно.
Цитата
Или про температуру масло где-то в другом месте надо искать?

В паспорте (у производителя) трансформатора.
ps бывают трансформаторы вообще без масла.

Сообщение отредактировал Sinus - 14.12.2015, 6:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.12.2015, 7:53
Сообщение #5





Гости






Спасибо.
Трансформатор без масла. Нужен ли контроль температуры обмоток? Есть ли норм.документ, определяющий необходимость установки устройства сигнализации (или защиты на отключение) по температуре?
В паспорте ничего нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.12.2015, 8:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Нужен ли контроль температуры обмоток?

Откуда я знаю, нужно или нет, в вашем случае.
Гхм, вот например:
- трансформатор 400кВА, установлен в киосковой ТП на острове Диксон, потребление в максимуме не более 350кВА.
- трансформатор 400 кВА, установлен в киосковой ТП в мартеновском цехе, потребление в максимуме не более 350 кВА.
Цитата
Есть ли норм.документ, определяющий необходимость установки устройства сигнализации (или защиты на отключение) по температуре?

Отраслевые должны быть, возможно особенности технологического процесса, особенности РЗА или АСУ.
Цитата
В паспорте ничего нет.

Там есть ссылки на ГОСТы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.12.2015, 8:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3275
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость @ 14.12.2015, 7:53) *
Спасибо.
Трансформатор без масла. Нужен ли контроль температуры обмоток? Есть ли норм.документ, определяющий необходимость установки устройства сигнализации (или защиты на отключение) по температуре?
В паспорте ничего нет.

связывались с заводом-изготовителем --- рекомендовали сделать .
120 градусов - сигнализация
160 градусов - отключение
ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004) Трансформаторы сухие. Общие технические условия

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....014671135162841

Сообщение отредактировал moshkarow - 14.12.2015, 8:55


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 3:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены