Заземление ванной. , обеспечиваем минимальную безопасность в ванной

alcofribas
сообщение 9.12.2015, 12:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 47523



Подскажите нужно ли заземлять чугунную ванну? Стояки хвс, гвс, полотенчика полипропиленовые. Проводка в квартире трех-проводная, стояк в подъезде тоже поставили новый с землей. Про ДСУП и КУП знаю, но соеденить все металлические детали не представляется возможным, так как уже почти все обложено плиткой. Думаю из ближайшей распред-коробки кинуть 2,5мм провод от заземления и примотать его к ножке ванной. Имеет ли смысл такой вариант, не опасно ли это?

Сообщение отредактировал alcofribas - 9.12.2015, 15:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 9.12.2015, 12:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Можно жить и дальше,если нет розетки,а так ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.12.2015, 13:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(alcofribas @ 9.12.2015, 16:39) *
Раньше же жили без всякого заземления и ничего.

Ну как же так? В старом жилом фонде всегда чугунная ванна присоединялась с стояку ХВС (уравнивание, так сказать)
А иначе "статикой било" прилично.
Извиняюсь. Не посмотрел название темы.
Ничего не делайте. И провода проложите А-16. На гвоздях.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.12.2015, 14:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.12.2015, 21:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Справка. ПУЭ7, п. 7.1.88...
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной ... Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения