Схемы аварийного освещения , Выбор системы аварийного освещения для объекта

soll_72
сообщение 24.1.2013, 8:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



Здравствуйте. Мне дали на проектирование двух этажный ЗАГС с пристроенным архивом. Объект не большой. Какую систему аварийного освещения лучше выбрать на таком объекте?
Я всегда выделяю аварийные светильники из числа рабочих и просто запитываю их негорючим кабелем по I категории от АВР и ставлю выключатель рядом с выключателем рабочего освещения. Получается что у меня аварийные светильники постоянного действия, и их можно выключать на ночь. Но табло выход у меня включены в сеть напрямую и не выключаются никогда.

Но сейчас задумался сделать аварийное освещение на блоках аварийного питания с аккумулятором. Включать их в растровые светильники. Получится ли сделать такую же схему чтобы с выключателя можно было бы выключать аварийную лампочку без риска разряда батареи? И каким кабелем при использовании БАП можно запитать аварийный светильник? хочется уйти от негорючих кабеей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.1.2013, 9:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да конечно, всё получится.
Светильники с аварийным БП подключаются 4-проводным кабелем. 4-й провод в кабеле сигнальный. Его нужно подключить к групповой линии до выключателя.
Пока на этом проводе присутствует напряжение, то светильник работает как обычный (включается и выключается от обычного выключателя). Если пропадёт напряжение на контролькном проводе, то при условии отсутствия питания и по основномц питающему проводу запустится блок аварийного питания.

Питать эти светильники можно обычным кабелем, т.к. они входят в группу рабочего освещения, а вся их начинка аварийного освещения работает автономно даже при отрезанных кабелях. Так что пожаростойкость питающих кабелей на работу аварийного освещения никак влиять небудет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 24.1.2013, 9:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



RomanNV, Ну только что полез в "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности
к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Судя по этому закону, кабели питающие аварийное освещение должны быть выполнены кабелем FRLS.
Получается что блоки аварийного питания нужны только если у меня здание идет по III категории электроснабжения. Если же есть второй ввод, то просто ставится АВР и делается сеть аварийного освещения негорючим кабелем.

А не могли бы вы показать схему включения БАП? Я нашел схему от LT http://www.ltcompany.com/files/catalog/passport/528_ru.pdf Её имели ввиду? Или БАпы "белого света"? http://www.belysvet.ru/products/power_supply/stabilar

Сообщение отредактировал soll_72 - 24.1.2013, 9:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.1.2013, 11:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну у вас же блок питания с аккумулятором прямо в светильнике установлен. Если его АКБ заряжен, то как только вы перережете к нему все провода от сети, он просто включит лампу в аварийном режиме. Его нисколько не беспокоит отгорел провод до него, или ещё нет. Он независимый!

А схему вы правильно нашли. Она и есть.
Только раньше на сайте у них она была в хорошем качестве и цветная.
В место выключателя В1 ставите перемычку, а L2 подключаете к фазе до выключателя освещения. N - будет общая.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 24.1.2013, 15:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



RomanNV, ну я понимаю что провода обрезали работать будет. Но закон есть закон. Если на него нет другой управы)) может кто нибудь точно знает ????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2013, 16:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



исходите из того, что в ст. 82 идет речь о всех проводах, в т.ч. и тех что в светильнике
лень лезти, а там про работоспособность светильников АО на путях эвакуации в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону есть что-нить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 25.1.2013, 12:16
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



с2н5он, ну про работоспособность светильников на время эвакуации я чего то не припомню требования. Ну вот про провода и кабели написано, топором не вырубить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2013, 15:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как уже было сказано RomanNV провода от АКБ до лампочки останутся целыми пока будет целым светильник, а вот если есть про светильники уже спрашивал или в светильниках д.б. FRLS


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 29.1.2013, 7:09
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



Ну мне просто хочется узнать как делаете проекты вы и как удачно это потом проходит экспертизы? Вот и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 29.1.2013, 12:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



про провода это здорово. а что делать, если произошло возгорание ГРЩ? и АВР тоже горит ярким пламенем? без БАП тоскливо будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.1.2013, 8:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



soll_72, в соответствии с ПУЭ п.6.1.25, светильники аварийного освещения с автономным питанием могут питаться от сети любого вида. Т.е. и от группы рабочего освещения. А на группу рабочего освещения никто не обязывает закладывать кабель FRLS, соответственно и на аварийные светильники, подключенные к этой группе тоже нет смысла его закладывать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 31.1.2013, 13:48
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



RomanNV, а как эксперты на это смотрят? Вы делаете так как описываете?
Что предпочтительнее применять на различных объектах: делать отдельную сеть аварийного освещения с негорючим кабелем, или ставить светильники с аккумуляторами? Посоветуйте

RomanNV, нет ли у вас проектов в пример?

Сообщение отредактировал soll_72 - 31.1.2013, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 5.12.2015, 17:12
Сообщение #13





Гости






В складском комплексе нужно сделать аварийное освещение. Ищу исполнителя. СПб.
info@dlg.ru
Если нашли сообщение позднее февраля 2016года, просьба не беспокоить. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения