Здравствуйте. Завышен расход электроэнергии. У меня есть подозрение на утечку с кабеля, какой-то он древний. Если померить бытовым мультиметром сопротивление ЗЕМЛЯ-ЖИЛА будет толк? Или нужно что-то небытовое, вроде ИРК-ПРО? Спасибо. За одно спрошу, нет-ли у кого в Софрино-Хотьково-Сергиевом Посаде ИРК-ПРО? Спасибо Большое
Кабель - несколько десятков метров. Может токовые клещи могут помочь? |
|
|
|
|
9.1.2016, 16:39
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если изоляцию мерить то нужен мегоометер. В Вашем случаи удобно использовать токо измерительные клещи. Измеряете ток в начале линии и в конце. И сравнить результаты. А ещё можно обхватить ими кабель и если утечки нет показания будут около нуля. Если утечка есть то прибор покажет её величину.
|
|
|
9.1.2016, 19:06
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Подозрения легко рассеять, если отключить всех потребителей в конце кабельной линии. Счетчик после этого перестанет показывать нагрузку при отсутствии утечки. Вопрос не для профи.