Перекос по фазам

ScorpionXXX
сообщение 10.3.2007, 5:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Вот недавно на одном счетчике видел следующюю картину. На фазе А=3.5а на В=32а на С=7а. Вопрос какие могут быть последствия от этого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 10.3.2007, 15:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Если счетчик 3х50А, то последствий никаких. А вообще перекос плохое явление, например ноль нагружается, перегруженная фаза начинает "гореть" и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шквал
сообщение 10.3.2007, 16:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.3.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345



При сильном перекосе на недогруженных фазах увеличивается напруга,между нулём и землё йувеличивается разность потенциалов9напруга),если выполнено без отдельного провода заземления(4-х проводка)на всех корпусах оборудования будет (разница потенциалов) со стенами полами батареями.А так ничего страшного если контактные соединения нуля выполнены качественно и своевременно обтягиваются.


--------------------
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 10:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены