Вот недавно на одном счетчике видел следующюю картину. На фазе А=3.5а на В=32а на С=7а. Вопрос какие могут быть последствия от этого?
|
|
|
|
|
10.3.2007, 15:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Если счетчик 3х50А, то последствий никаких. А вообще перекос плохое явление, например ноль нагружается, перегруженная фаза начинает "гореть" и т.д.
|
|
|
10.3.2007, 16:20
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
При сильном перекосе на недогруженных фазах увеличивается напруга,между нулём и землё йувеличивается разность потенциалов9напруга),если выполнено без отдельного провода заземления(4-х проводка)на всех корпусах оборудования будет (разница потенциалов) со стенами полами батареями.А так ничего страшного если контактные соединения нуля выполнены качественно и своевременно обтягиваются.
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|