напряжение ТН нейтрали генератора , как отличить замыкание на землю в нейтрали генератора от обрыва ТН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
напряжение ТН нейтрали генератора , как отличить замыкание на землю в нейтрали генератора от обрыва ТН |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
1.12.2015, 16:37
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброе время суток, уважаемые господа! Вопрос в следующем: В стопроцентной защите обмоток статора от замыкания на землю, при замыкании на землю в нейтрали генератора напряжение в нейтрали генератора Uo будет близко к нулю, ТН, установленный в нейтрали, будет выдавать значение напряжения близкое к нулю. При обрыве цепей этого ТН, напряжение также будет равно нулю. Создадутся условия как и при замыкании на землю в обмотке статора и защита может ложно сработать. Как быть в этой ситуации?
|
|
|
Гость_Юрий_* напряжение ТН нейтрали генератора 1.12.2015, 16:37
Pantryk http://releyschik.ru/40-zaschita-blokov-zemlya.htm... 1.12.2015, 19:28![]() ![]() ![]() |
|