Вопрос "чайника" , Счетчик матрица NP73L.3-5-2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос "чайника" , Счетчик матрица NP73L.3-5-2 |
| Гость_Виктор Петрович_* |
27.11.2015, 15:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Установили отдельный эл.счетчик матрица NP73L.3-5-2 с 3- мя тр-р тока 200/5 Активную мощность показывает, Реактивную показывает, а суммарная энергия (А+) стоит на одном месте и не изменяется. Наличие фаз показывает. Каковы причины и как исправить.
|
|
|
Виктор Петрович Вопрос "чайника" 27.11.2015, 15:50
yuoras Должно меняться Активная импорт.
Дайте Ваш OBIS ко... 27.11.2015, 18:52
Виктор Петрович После включения показывает АРР 7.0.27 потом сменяе... 30.11.2015, 13:23
feren Возможно схема собрана не правильно и вместо актив... 30.11.2015, 15:00
yuoras Цитата(feren @ 30.11.2015, 14:00) Возможн... 30.11.2015, 18:18
Tu160 Цитата(Виктор Петрович @ 27.11.2015, 15:5... 1.12.2015, 8:03
feren Цитата(yuoras @ 30.11.2015, 18:18) Хочу с... 1.12.2015, 8:23
РоманК Для обычного бытового потребителя мы всегда учитыв... 7.3.2016, 11:01
Гость_Константин_* Прошу дать разъяснение о том, мог бы оказаться, сч... 19.7.2016, 17:25
с2н5он мог бы 19.7.2016, 17:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 7:44 |
|
|
|
|