Подскажите, пожалуйста бедному проектировщику
Начинается рабочее проектирование, я с проекта съезжаю (по ряду причин), его отдают в стороннюю контору и они выдают результат: кабель 120 квадрат. Причем смотрел я и другие проекты и везде та же тенденция к огромным сечениям. Свой расчет я делал с учетом длительно допустимого (по условиям нагрева) тока кабеля, проверял по экономической плотности и термической стойкости в режиме КЗ. Подскажите, где я дурак и какую библию, кроме ПУЭ, читать |
|
|
АлександрМ Выбор сечения кабеля 10 кВ 19.3.2007, 16:05
gomed12 Т.к. данных нет, попробуйте сравнить со своими исх... 19.3.2007, 20:05
Димон 4671 19.3.2007, 20:23
АлександрМ Чтобы было более понятно, привожу полностью свой р... 20.3.2007, 10:23
Flash На мой взгляд, кабель выбран правильно.
Мабуть у... 20.3.2007, 11:20
Димон На мой взгляд тож пойдет
Тока грубовато... но на 1... 20.3.2007, 21:08
Димон .... 20.3.2007, 21:10
АлександрМ А зачем при выборе сечения расчет потерь мощности,... 21.3.2007, 10:41![]() ![]() ![]() |
|