sergey21
сообщение 27.11.2015, 12:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



Проектируем кабельные линии 10 кВ+трансформаторную подстанцию 2 ТМГx1000 кВА+кабельные линии 0,4 кВ до блок секций МЖД.
Сетевая огранизация требует запроектировать релейную защиту силовых трансформаторов, хотя в ТЗ это не прописано.
Подскажите пожалуйста, оговорена ли каким то нормативным документом безусловная релейная защита силовых трансформаторов в нашем случае?

Сообщение отредактировал sergey21 - 27.11.2015, 14:08


--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.11.2015, 19:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Для вас бумажкой (ТЗ) являются технические условия выданные сетевой организацией и Вы обязаны сделать расчет РЗиА и согласовать его в соответствующей службе сетевой организации.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.11.2015, 19:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не путайте ТЗ - внутренности организации, ТУ - снаружи (СО)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.11.2015, 21:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ТЗ-дает заказчик- если он не хочет выполнять ТУ ЭСО и оплачивать работу проектировщика -то это обоюдный косяк заказчика и проектировщика-взаимная недоговоренность в каком составе выполнять проектно-сметную документацию. В такой ситуации для Вас бумажкой является договор на проектирование. Проект без данного пункта не проект, а бумажка.

Сообщение отредактировал ez81 - 27.11.2015, 21:42


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey21
сообщение 2.12.2015, 16:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



ПУЭ 3.2.59

На трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более в качестве защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ,

Должны быть предусмотрены следующие защиты с действием на отключение:

1. На повышающих трансформаторах с двусторонним питанием - токовая защита обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальная токовая защита с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ или максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения (см. 3.2.43).

2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ.

При выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты необходимо учитывать возможные токи перегрузки при отключении параллельно работающих трансформаторов и ток самозапуска электродвигателей, питающихся от трансформаторо


--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения