![]() Трансформаторная подстанция 2x1000 кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформаторная подстанция 2x1000 кВА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
Проектируем кабельные линии 10 кВ+трансформаторную подстанцию 2 ТМГx1000 кВА+кабельные линии 0,4 кВ до блок секций МЖД.
Сетевая огранизация требует запроектировать релейную защиту силовых трансформаторов, хотя в ТЗ это не прописано. Подскажите пожалуйста, оговорена ли каким то нормативным документом безусловная релейная защита силовых трансформаторов в нашем случае? Сообщение отредактировал sergey21 - 27.11.2015, 14:08 -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Для вас бумажкой (ТЗ) являются технические условия выданные сетевой организацией и Вы обязаны сделать расчет РЗиА и согласовать его в соответствующей службе сетевой организации.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не путайте ТЗ - внутренности организации, ТУ - снаружи (СО)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ТЗ-дает заказчик- если он не хочет выполнять ТУ ЭСО и оплачивать работу проектировщика -то это обоюдный косяк заказчика и проектировщика-взаимная недоговоренность в каком составе выполнять проектно-сметную документацию. В такой ситуации для Вас бумажкой является договор на проектирование. Проект без данного пункта не проект, а бумажка.
Сообщение отредактировал ez81 - 27.11.2015, 21:42 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
ПУЭ 3.2.59
На трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более в качестве защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, Должны быть предусмотрены следующие защиты с действием на отключение: 1. На повышающих трансформаторах с двусторонним питанием - токовая защита обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальная токовая защита с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ или максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения (см. 3.2.43). 2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ. При выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты необходимо учитывать возможные токи перегрузки при отключении параллельно работающих трансформаторов и ток самозапуска электродвигателей, питающихся от трансформаторо -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |