Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании , Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании

Ivan27
сообщение 27.11.2015, 8:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2015
Пользователь №: 47385



Добрый день. Ситуация такая. На ТЭЦ строится система технологического IP-видеонаблюдения. По территории и внутри зданий устанавливаются телекоммуникационные шкафы. Местные электрики дают точки подключения (ТУ) и пишут что надо выполнить питания телекоммуникационных шкафов по системе TN-C-S. Получается что в точке распределения питания между телекоммуникационными шкафами мы должны сделать повторное заземление и у нас дальше пойдет система TN-S. В комплексе получаем систему TN-C-S. Корпус наших шкафов телекоммуникационных надо заземлить повторно, но мы же не можем заземлять на местную шину заземления, она же по системе TN-C , т.е. шина PEN. У меня два вопроса : Повторное заземление шкафов выполнить путем прокладки дополнительного кабеля заземления от точки распределения питания на телекоммуникационное оборудование( там где сделали заземление, типа организуем главную шину заземления)???? Допускается ли в одном здании иметь несколько систем TN-C и TN-S ? какие последствия того что случайным образом PE проводник может оказаться на шине PEN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.11.2015, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Ivan27 @ 27.11.2015, 8:05) *
какие последствия того что случайным образом PE проводник может оказаться на шине PEN.

Нет ни каких последствий, не думайте вы о TN-C и TN-C-S, в этих системах самое главное, что вы заземляете электропотребители защитным нулем. Поставте в щите еще одну шину, сделайте перемычку от РЕН шины, вот и получится у вас РЕ шина (от нее и заземляйте), т.е. система TN-C-S.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.11.2015, 22:16
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Зачем повторно заземлять на шину? Куда подключена шина? по ней ток течет? Согласен с Transformator'ом - в щите, откуда будете подключать поставьте шинку PE, к ней и подключайте защитный проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan27
сообщение 30.11.2015, 12:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2015
Пользователь №: 47385



Спасибо за ответы, суть понял. НО разве я не должен выполнить повторное заземление (контур заземления) (там где ставлю шину и делаю перемычку)? "Поставте в щите еще одну шину, сделайте перемычку от РЕН шины, вот и получится у вас РЕ шина (от нее и заземляйте), т.е. система TN-C-S."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.11.2015, 12:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Ivan27 @ 30.11.2015, 12:43) *
НО разве я не должен выполнить повторное заземление (контур заземления)

ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.*
Хочешь делай не хочешь не делай. Если заставляют делай, хотя не обязательно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.