![]() Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании , Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании , Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2015 Пользователь №: 47385 ![]() |
Добрый день. Ситуация такая. На ТЭЦ строится система технологического IP-видеонаблюдения. По территории и внутри зданий устанавливаются телекоммуникационные шкафы. Местные электрики дают точки подключения (ТУ) и пишут что надо выполнить питания телекоммуникационных шкафов по системе TN-C-S. Получается что в точке распределения питания между телекоммуникационными шкафами мы должны сделать повторное заземление и у нас дальше пойдет система TN-S. В комплексе получаем систему TN-C-S. Корпус наших шкафов телекоммуникационных надо заземлить повторно, но мы же не можем заземлять на местную шину заземления, она же по системе TN-C , т.е. шина PEN. У меня два вопроса : Повторное заземление шкафов выполнить путем прокладки дополнительного кабеля заземления от точки распределения питания на телекоммуникационное оборудование( там где сделали заземление, типа организуем главную шину заземления)???? Допускается ли в одном здании иметь несколько систем TN-C и TN-S ? какие последствия того что случайным образом PE проводник может оказаться на шине PEN.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
какие последствия того что случайным образом PE проводник может оказаться на шине PEN. Нет ни каких последствий, не думайте вы о TN-C и TN-C-S, в этих системах самое главное, что вы заземляете электропотребители защитным нулем. Поставте в щите еще одну шину, сделайте перемычку от РЕН шины, вот и получится у вас РЕ шина (от нее и заземляйте), т.е. система TN-C-S. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Зачем повторно заземлять на шину? Куда подключена шина? по ней ток течет? Согласен с Transformator'ом - в щите, откуда будете подключать поставьте шинку PE, к ней и подключайте защитный проводник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2015 Пользователь №: 47385 ![]() |
Спасибо за ответы, суть понял. НО разве я не должен выполнить повторное заземление (контур заземления) (там где ставлю шину и делаю перемычку)? "Поставте в щите еще одну шину, сделайте перемычку от РЕН шины, вот и получится у вас РЕ шина (от нее и заземляйте), т.е. система TN-C-S."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
НО разве я не должен выполнить повторное заземление (контур заземления) ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.* Хочешь делай не хочешь не делай. Если заставляют делай, хотя не обязательно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 15:43 |
|
![]() |