Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании , Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании , Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании |
27.11.2015, 8:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2015 Пользователь №: 47385 |
Добрый день. Ситуация такая. На ТЭЦ строится система технологического IP-видеонаблюдения. По территории и внутри зданий устанавливаются телекоммуникационные шкафы. Местные электрики дают точки подключения (ТУ) и пишут что надо выполнить питания телекоммуникационных шкафов по системе TN-C-S. Получается что в точке распределения питания между телекоммуникационными шкафами мы должны сделать повторное заземление и у нас дальше пойдет система TN-S. В комплексе получаем систему TN-C-S. Корпус наших шкафов телекоммуникационных надо заземлить повторно, но мы же не можем заземлять на местную шину заземления, она же по системе TN-C , т.е. шина PEN. У меня два вопроса : Повторное заземление шкафов выполнить путем прокладки дополнительного кабеля заземления от точки распределения питания на телекоммуникационное оборудование( там где сделали заземление, типа организуем главную шину заземления)???? Допускается ли в одном здании иметь несколько систем TN-C и TN-S ? какие последствия того что случайным образом PE проводник может оказаться на шине PEN.
|
|
|
Ivan27 Совмещение системы TN-C и TN-S в одном здании 27.11.2015, 8:05
Transformator Цитата(Ivan27 @ 27.11.2015, 8:05) какие п... 27.11.2015, 14:31
Pantryk Зачем повторно заземлять на шину? Куда подключена ... 27.11.2015, 22:16
Ivan27 Спасибо за ответы, суть понял. НО разве я не долже... 30.11.2015, 12:43
Transformator Цитата(Ivan27 @ 30.11.2015, 12:43) НО раз... 30.11.2015, 12:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 18:38 |
|
|
|
|