Доброе время суток, уважаемые господа! Вопрос в следующем: В стопроцентной защите обмоток статора от замыкания на землю, при замыкании на землю в нейтрали генератора напряжение в нейтрали генератора Uo будет близко к нулю, ТН, установленный в нейтрали, будет выдавать значение напряжения близкое к нулю. При обрыве цепей этого ТН, напряжение также будет равно нулю. Создадутся условия как и при замыкании на землю в обмотке статора и защита может ложно сработать. Как быть в этой ситуации?
|
|
|
|
|