день добрый! нужно кинуть временное освещение 36v. лампы по 60ватт. 4 этажа, длина этажа 120м. интервал 5м.
я посчитал так: 120*4=480 480/5=96 ламп 96*60=5700ватт 5700/36=160A 160/3фазы=53A подключение AB, BC, CA, значит 53*2 106A*3=318A 318*36=11.445ватт из этого, я думаю, нужен транс на 11.5квт. я не прав? |
|
|
|
|
23.11.2015, 10:29
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
бред какой-то... провода в палец толщиной потребуются
Если нужна низковольтная времянка, светодиоды самое то. |
|
|
| Гость_Гость_семён_*_* |
23.11.2015, 10:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
сошласен, но это уже к заказчику... мощность транса то правильная, скажите
|
|
|
23.11.2015, 10:48
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нет не правильно 96 шт по 0.06 кВт получается 5.76 кВт на три фазы ну ещё эту мощность нужно увеличить процентов на 20- 30% это для ламп накаливания.
Вы собираетесь на все три этажа поставить один трансформатор? При напряжении 36 Вольт при такой токе нужно будет прокладывать очень толстые провода иначе потери будут большими и чем дальше от трансформатора тем меньше будет напряжение на лампах. Мне кажется лучше сгруппировать лампы ну скажем по пять штук и на каждую группу поставить по трансформатору. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_семён_*_* |
23.11.2015, 10:58
Сообщение
#5
|
|
Гости |
ага, спасибо за ответ. тосесть дело в потерях. а если увеличить мощность транса? или же по трансу на этаж, тость 1 на 24 лампы?
а светодиодные лампы чем могут помочь? |
|
|
| Гость_Гость_семён_*_* |
23.11.2015, 11:04
Сообщение
#6
|
|
Гости |
задача мне сделать безопасную временную гирлянду с интервалом в 5 метром для четырёхэтажного здания длиной 120м, вот.
|
|
|
23.11.2015, 12:25
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Дело в потерях в проводах, чтобы у Вас на последнюю лампу приходило хотябы З0 вольт Вам нужно прокладывать линию сечение не менее 70мм медь так на вскидку. Точнее, нужно производить расчет. Почему именно 36 Вольт
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_семён_*_* |
23.11.2015, 12:37
Сообщение
#8
|
|
Гости |
36 начальство сказало, из соображений безопасности. здание голое, без окон, вся проводка уже демонтирована. вот времянка нужга на зиму
|
|
|
| Гость_Гость Гость_* |
23.11.2015, 13:56
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Здание без окон- это строй ка по сути. Зачем через каждые 5 метров? Потом если идет под потолком то можно 220. Посмотрите в этом направлении.
|
|
|
23.11.2015, 13:58
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47284 |
Когда работал электромонтажником, очень много делали таких времянок. Провода брали алюминий, сечение порядка 16 - 35, крайние лампы горели вполнакала. Транс на 11,5 кВт не нужно - он дорогой, есть типовые - ТСЗИ 1,6, 2,5 и 4 кВт. У вас на 1 этаж получается 25 ламп, т.е. 1,5 кВт. С учетом потерь лучше взять ТСЗИ 2,5 - по 1 штуке на этаж или ТСЗИ 1,6 - по 2 шт на этаж.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_семён_*_* |
23.11.2015, 14:10
Сообщение
#11
|
|
Гости |
всем огромное спасибо за ответы. конечно, мне проще всего было бы 220, попробую донести это до руководства.
насчет таких серьёзных потерь как то не задумывался, никогда с низковольтными сетями не работал, теперь знаю кое что новое. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|