Проект КЛ-10кВ , Помогите с вопросом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проект КЛ-10кВ , Помогите с вопросом |
| Гость_Гость_Getmen_*_* |
13.11.2015, 7:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Делаю проект на КЛ-10кв от РП до ТП длина трассы примерно 400м. Установленная мощность трансформаторов 5000 кВА (4х1250кВА).Вопрос в том что я выбрал 4 кабеля марки АСБ2л 3х120, но согласно геологии которую прислали после того как выбрал кабель там было указанно что высокая агрессивность грунтовых вод к свинцу. Как тут быть, необходимо поменять на другой кабель? если да то на какой?
|
|
|
Гость_Getmen_* Проект КЛ-10кВ 13.11.2015, 7:50
с2н5он меняйте, где вместо свинца алюминий
а уровень гру... 13.11.2015, 10:22
Гость_Getmen_* по графику 5-7 метров 13.11.2015, 12:10
с2н5он а на какой глубине будет залегать кабель? тоже 5-7... 13.11.2015, 12:35
Гость_Getmen_* Нет залегать максиму на глубине 1.5 м, и плюс к эт... 13.11.2015, 13:50
с2н5он а теперь вопрос - как грунтовые воды на такой глуб... 13.11.2015, 16:52
Pantryk 4 это в параллель 1 фидер? Может лучше сделать как... 13.11.2015, 23:34
Гость_Getmen_* будут 2 фидера, по два кабеля на 1 фидер 16.11.2015, 8:57![]() ![]() ![]() |
|