Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замена L и N при подключении УЗО.

Слава
сообщение 16.3.2007, 18:59
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Рассмотрим вариант, если при подключении 1-о фазного УЗО перепутаны N и L. И что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 16.3.2007, 20:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Запитали квартиру "наоборот" и где-то это вышло боком, хотя УЗО предотвратило смертные случаи.

С точки зрения самого УЗО - ничего. Внимательно посмотрите на схему и найдите, с точки зрения УЗО, различия между фазой и нулём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.3.2007, 20:28
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Если на УЗО нет обозначения фаза-ноль то ничего страшного. Такие УЗО встерчаются очень часто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 17.3.2007, 1:22
Сообщение #4





Гости






А если и есть, то тоже, все нормально. И более того, хотя сам никогда не делаю, но, если подать напряжение снизу, то тоже все будет нормально. Не нормально - только подача одного (одних) провода (проводов) снизу, а другого (других) – сверху.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 17.3.2007, 17:34
Сообщение #5





Гости






Разница в том, что на всех подвижных частях коммутационной аппаратуры, при отключении последнего, напряжение не должно быть. Это для безопасности обслуживающего персонала при производстве работ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 22.3.2007, 4:06
Сообщение #6





Гости






Как обычно, Вы, г-н "gomed12" решили сделать замечание, что бы показать свою грамотность. Ваше замечание можно было бы принять, если бы УЗО можно было бы вскрыть. Я с такими не встречался. Все известные мне УЗО – НЕ ремонтопригодны. Следовательно – Ваше замечание НЕ имеет смысла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 22.3.2007, 8:19
Сообщение #7





Гости






Никого задеть не хотел, Влад"ик к Вам отношусь с большим уважением! Просто известно, что на все коммутационные аппараты, питание подводится на неподвижные контакты и не только из-за ремонтопригодности, за исключением некоторых вводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 22.3.2007, 13:07
Сообщение #8





Гости






Цитата(Слава)
Рассмотрим вариант, если при подключении 1-о фазного УЗО перепутаны N  и L. И что?

По большому счету, если на УЗО отсутствует маркировка выводов, N и L можно подключать произвольно, как высказался andrey357, главное правильное по-полюсное подключение.
По-моему, электромеханические не критичны к таким подключениям, а у электронных имеется маркировка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 24.3.2007, 6:51
Сообщение #9





Гости






"…питание подводится на неподвижные контакты и не только из-за ремонтопригодности…"
Г-н "gomed12", а можете сказать, или, хотя бы, предположить – из-за чего?
А, по существу вопроса: не только однофазным, но и трехфазным УЗО сторона подключения безразлична, как безразличен и порядок подключения, вне зависимости , есть маркировка, или нет (с электронными не сталкивался, тут, возможно, только по маркировке, т.к. им нужно питание). Важно лишь подключать ввод с одной стороны, а вывод с другой. Однако, из этого не следует, что я ратую за бардак. Да, с точки зрения УЗО, как ни подключить (с учетом вышесказанного), работать будет. А человеку, даже если он квалифицированный электрик, удобнее, если есть определенный порядок: проще работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 24.3.2007, 11:05
Сообщение #10





Гости






[quote]Г-н "gomed12", а можете сказать, или, хотя бы, предположить – из-за чего? [/quote]
Достаточно открыть теоретические материалы по эл. аппаратам в части защиты от ТКЗ.
[quote]даже если он квалифицированный электрик, удобнее, если есть определенный порядок: проще работать.[/quote]
Вот это по-деловому.[/quote]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 25.3.2007, 0:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Имелась ввиду установка УЗО на переноске. т.е. появляется возможность вставить вилку в любое положение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 26.3.2007, 3:06
Сообщение #12





Гости






Г-н "gomed12", сделайте одолжение, откройте (в смысле: расскажите, или дайте ссылку). Ну очень хочется понять: какая же разница, куда приводить фазу и в чем, в современных условиях, повышается электробезопасность. А то у меня библиотеки под рукой нет.
Г-н "Слава". Вы хотите сказать, что у Вас двухпроводка (т.е. TN)? Ну и что? Как я уже написал ранее: "… А, по существу вопроса: не только однофазным, но и трехфазным УЗО сторона подключения безразлична, как безразличен и порядок подключения, вне зависимости , есть маркировка, или нет…"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 26.3.2007, 14:42
Сообщение #13





Гости






Г-н "Влад". Могу только дать ссылку, т.к. под рукой тоже нет литературы. Эл. аппараты, по моему, автор Чунихин.
Безопасность. При производстве работ без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях для работ по мелкому ремонту, прогрузке, при отключенном АВ и снятой крышке, достаточно защитного экрана на неподвижные контакты, которые находятся под напряжением.
Что касается электронного УЗО.
В пункте 3.1.6 ПУЭ указано, что при одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Такое требование вызвано стремлением повысить безопасность электроустановок при отключенном положении контактов аппарата. Если подвижные токоведущие части аппарата в отключенном состоянии находились бы под напряжением, то при неисправности аппарата они могли бы замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести.
Еще одним обстоятельством, определяющим необходимость четкого указания выводов для подключения УЗО к питающей сети, является то, что в устройствах дифференциального тока УЗО со встроенной защитой от сверхтоков измерительный дифференциальный трансформатор и устройство эксплуатационного контроля с кнопкой ТЕСТ должны находиться со стороны нагрузки. Это связано с тем, что существует определенная, хотя и очень низкая, вероятность повреждения изоляции между главными цепями внутри УЗО, возникающий при этом повреждении ток должен быть отключен автоматическим выключателем, встроенным в УЗО со стороны питания. Именно этим объясняется и требование пункта 7.1.76 ПУЭ, чтобы УЗО без встроенной защиты от сверхтоков имели вышестоящий аппарат, обеспечивающий защиту от сверхтока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 26.3.2007, 17:13
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Интересно. С другой стороны, есть маленькая вероятность утечки с автомата на землю, что лечится установкой вышестоящего УЗО. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 28.3.2007, 5:17
Сообщение #15





Гости






Цитата
"…Именно этим объясняется и требование пункта 7.1.76 ПУЭ, чтобы УЗО без встроенной защиты от сверхтоков имели вышестоящий аппарат, обеспечивающий защиту от сверхтока…"
. Ерунда. Нет сил отвечать подробно, через пару часов – на работу. А, если коротко, то требование установки АВ перед УЗО обусловлено тем, что УЗО НЕ защищает от К.З. на "0". Почему "перед", а не "после"? Потому, что у УЗО отключающая способность меньше (по памяти – до 6кА), а К.З. на землю УЗО "рассматривает" как крайний случай утечки, и срабатывает быстрее АВ, но, если при этом, контакты УЗО сварятся, то АВ отключит цепь. А ремонтопригодных УЗО, да и АВ, на токи до 125А включительно, я НЕ встречал, поэтому говорить о каких то крышках, которые можно снять и что-то зафиксировать не вижу смысла. И, кстати, АВ "Legrand", при применении стандартных перемычек, можно подключить ТОЛЬКО снизу. Повторяю, я считаю, что подача напряжения на силовые элементы схем (АВ, УЗО, контакторы), должна производиться всегда с одной стороны, и, (так уж сложилось исторически), желательно сверху. И это только для повышения безопасности обслуживающего персонала. Никаких технических причин для этого нет. (АВ на большие токи – не рассматриваю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 28.3.2007, 18:49
Сообщение #16





Гости








Теперь нажмите кнопку "Тест" УЗО-2 . А теперь еще раз. Как думаете, что нибудь случится? Например, с правильно подключенным УЗО-1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 28.3.2007, 20:28
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Если КЗ не между УЗО и автоматом, то автомат точно также отключит питание и после УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 28.3.2007, 23:19
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Если КЗ не между УЗО и автоматом, то автомат точно также отключит питание и после УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 29.3.2007, 7:23
Сообщение #19





Гости






Схему, которую привел не совсем неудачна, в смысле соблюдения селективности, поэтому рассматривать не хочу.
Но все равно подача отключающего сигнала с одного УЗО на другое хотя и другой величины-это нехорошо.
Могу лишь подтвердить, что любая из двух вариантов в ЭУ, которые приводят к ухудшению надежности всей системы, необходимо отбрасывать.
Не вижу ни одного плюса инвертного подключения УЗО, по сему давайте будем придерживаться классических вариантов подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 30.3.2007, 3:22
Сообщение #20





Гости






Г-ну "Феодору". Отключит, конечно. Только у Вас, в этом случае, перед исправным АВ будет стоять сгоревший УЗО. И как Вы его будете менять? Придется отключать вышестоящий АВ, а если его нет (т.е он где-то далеко)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 19:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены