Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, как сейчас можно прокладывать кабели за гипсокартоновыми панелями (предположим, что все материалы группы горючести Г1)….. Если проводить аналогию с непроходными подвесными потолками, то по идеи можно прокладывать кабели с индексом НГls в ПВХ трубах, имеющие сертификат пожарной безопасности соответствующий НПБ 246-97. Или всё таки только в стальных трубах?...
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8567 ![]() |
Пока ждал, немного повнимательнее почитал документ:
сп 31-110-2003 ….14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять: за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)…. Но теперь возникает следующий вопрос, имеет ли гипсокартон класс горючести Г1..??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Гипсокартон, стальной каркас и бетон - негорючая стена.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Гипсокартонные листы ГКЛ, относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244; к группе воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402; к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 ГОСТ 12.1.044, а дальше выбирайте...
-------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |