![]() Каркасные деревянные дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Каркасные деревянные дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8352 ![]() |
Приветствую Вас, Господа электрики
Надо сделать проводку в каркасном деревянном коттедже. Генеральный подрядчик говорит, что в распаячных коробках делать только сваркой, якобы где-то в СНиПах написано. Мне кажется это бред. Проводка вся - ПУНП в гофре (по проекту). Правильно это или нет? У кого какое мнение? Может кто сталкивался с такими домами, особенно с вводом в эксплуатацию? Заранее всем спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
ПУНП в гофоре - не правильно, должно быть в стальной трубе.
Хотя если вы монтажник и проект согласован энергонадзором - можно подумать. Соединение в крорбках- наиболее доступно - на клеммах или сваркой. Это по ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8352 ![]() |
Меня пугает эта стальная труба, понять не могу как сней работать.
HELP!!! На стыках её проваривать или как? И что это за труба такая? Коробки распаячные тоже железные ставить? Проэкт не согласован. А может прокатит NYM в гофре или трубе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Меня пугает эта стальная труба, понять не могу как сней работать.
Сварка, металличсекие коробки распаечные. Трубогиб. Соединение на гильзах на сварке. Одна большая коробка и радиальные линии на розетки - в полу. Светильники как придется. Цитата А может прокатит NYM в гофре или трубе?
Покатит, если сможешб доказать, что огнстойкость гофра+НУМ=ВВГ+стальная труба. |
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
ПУЭ табл. 2.12; 2.13 способы прокладки, с трубами металлическими не спешите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8352 ![]() |
Цитата ПУЭ табл. 2.12; 2.13 способы прокладки, с трубами металлическими не спешите.
Но есть ещё раздел 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов. Вот и думай чему верить Тут еще вопрос. Если дерево обработано спец. составом огнеупорным, оно считается трудносгораемым или нет? |
![]() |
|
Гость_xabibula-86_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Этот пункт касается скрытой проводки. Вы же не будете распиливать готовый каркас и закладывать проводку. Такие работы (закладка трубной разводки) для скрытой проводки выполняются на стадии строительства.
В Вашей ситуации, если вся внутренняя отделка (стены, потолки, пол) из материала не проводящий эл. ток, незачем его (место установки эл. щитов)превращать в помещение с повышенной опасностью. Достаточно защиты от механических повреждений (на высоте менее 2,5 м) и не нарушать предел огнестойкости конструкций, по которым прокладывается проводка. |
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Цитата 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Хотите использовать ПУНП, пожалуйста, только обеспечьте: приподымите над сгораемой поверхностью на 10 мм или подложите несгораемый материал (лента из фторопласта типа ФУМ), которая бы выступала слева и справа от провода на 10мм. То же самое касается и пластмассовой гофры. Если найдете трудносгораемый или несгораемый защищенный провод, его можно класть непосредственно по деревянным конструкциям без всяких подложек. Смежные стены, потолок, пол проходить через несгораемые закладные из изоляционного материала. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Все хорошо, кроме трудносгораемого провода непосредственно по деревянным конструкциям. См. табл. 2.1.3 ПУЭ
-------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 15:08 |
|
![]() |