Какое сечение кабеля выбрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Какое сечение кабеля выбрать? |
15.11.2015, 17:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.10.2006 Из: Гомель Пользователь №: 7212 |
Длина алюминиевого кабеля 90 м, мощность нагрузки 25кВт. Онлайн-калькулятор при сечении 16мм2 выдает падение напраяжения 2,65%. Подойдет ли такое сечение кабеля для данной задачи?
|
|
|
|
|
15.11.2015, 17:23
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
серго, для какой задачи-то? А вообще алюминий даст потерю порядка 3,4%
|
|
|
15.11.2015, 21:08
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
допускается падение напряжения не более 5%
|
|
|
15.11.2015, 21:13
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Donh, где? Может и 10-15% вполне сойдет...
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 18:13 |
|
|
|
|