Проект КЛ-10кВ , Помогите с вопросом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проект КЛ-10кВ , Помогите с вопросом |
| Гость_Гость_Getmen_*_* |
13.11.2015, 7:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Делаю проект на КЛ-10кв от РП до ТП длина трассы примерно 400м. Установленная мощность трансформаторов 5000 кВА (4х1250кВА).Вопрос в том что я выбрал 4 кабеля марки АСБ2л 3х120, но согласно геологии которую прислали после того как выбрал кабель там было указанно что высокая агрессивность грунтовых вод к свинцу. Как тут быть, необходимо поменять на другой кабель? если да то на какой?
|
|
|
|
|
13.11.2015, 10:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
меняйте, где вместо свинца алюминий
а уровень грунтовых вод какой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Getmen_*_* |
13.11.2015, 12:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
по графику 5-7 метров
|
|
|
13.11.2015, 12:35
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а на какой глубине будет залегать кабель? тоже 5-7 метров?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Getmen_*_* |
13.11.2015, 13:50
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Нет залегать максиму на глубине 1.5 м, и плюс к этому грунт относится к вечно-мерзлым
|
|
|
13.11.2015, 16:52
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а теперь вопрос - как грунтовые воды на такой глубине могут повлиять на состояние кабеля? могу ( и буду
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.11.2015, 23:34
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
4 это в параллель 1 фидер? Может лучше сделать как две двухтрансформаторные?
http://www.mining-enc.ru/k/korrozionnaya-aktivnost-grunta/ Вода водой, а нужна активность грунта. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Getmen_*_* |
16.11.2015, 8:57
Сообщение
#8
|
|
Гости |
будут 2 фидера, по два кабеля на 1 фидер
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 6:17 |
|
|
|
|