Делаю проект на КЛ-10кв от РП до ТП длина трассы примерно 400м. Установленная мощность трансформаторов 5000 кВА (4х1250кВА).Вопрос в том что я выбрал 4 кабеля марки АСБ2л 3х120, но согласно геологии которую прислали после того как выбрал кабель там было указанно что высокая агрессивность грунтовых вод к свинцу. Как тут быть, необходимо поменять на другой кабель? если да то на какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.11.2015, 10:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



меняйте, где вместо свинца алюминий
а уровень грунтовых вод какой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Getmen_*_*
сообщение 13.11.2015, 12:10
Сообщение #3





Гости






по графику 5-7 метров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.11.2015, 12:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а на какой глубине будет залегать кабель? тоже 5-7 метров?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Getmen_*_*
сообщение 13.11.2015, 13:50
Сообщение #5





Гости






Нет залегать максиму на глубине 1.5 м, и плюс к этому грунт относится к вечно-мерзлым
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.11.2015, 16:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а теперь вопрос - как грунтовые воды на такой глубине могут повлиять на состояние кабеля? могу ( и буду icon_biggrin.gif ) ошибаться, ежели шо проектировщики поправят


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.11.2015, 23:34
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



4 это в параллель 1 фидер? Может лучше сделать как две двухтрансформаторные?
http://www.mining-enc.ru/k/korrozionnaya-aktivnost-grunta/
Вода водой, а нужна активность грунта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Getmen_*_*
сообщение 16.11.2015, 8:57
Сообщение #8





Гости






будут 2 фидера, по два кабеля на 1 фидер