Добрый день. По не воле стал эектромонтажником.
Провели в СНТ за лето новую частную линию на 20 человек, уложились в пол ляма : - Трансформатор на 63 ква; - К нему соотв щит с трансформаторами тока, GPS счетчиком. Автоматом на 160 А. - Центральная линия 35*4 СИП. Отвод к участкам 16*2 СИП, три человека на 3- фазах .Все соединено арматурой для СИП без всякого колхоза. - Повесили все равномерно на разные фазы СНТ живет в основном только летом, кто варит. У кого просто лампочка. Зимой будет жить два человека на 3-х фазах и гореть 4 5 ватных прожектора по дорогое. 1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии? 2)На собрании ее до установки договорились. Что будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая? 3) Если варишь ивентором на 100 ампер. 3 элетродом. Проседает до 170 и моргает свет у всех. Это нормально при новой линии? 4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор? Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 8:43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |