помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
помогите разобраться |
| Гость_gromazeka_* |
13.3.2007, 12:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На предприятии ТП стоит общий счетчик активной энергии,потом питание идет потребителям у каждого потребителя стоят свои счетчики.Так вот в чем проблема предположим предприятие нажгло 40000 кв/ч а потребители все вмести 10000 кв/ч
при неработающем предприятии!!! У самого предприятия 2 комп. и свет.Утечек налево нет.Единственное что может быть, это не или плохой контакт нулевого провода или его обрыв.Ну неможет цех при силе тока 30А по одной фазе и это целый день 24 часа работы,нагорать в месяц 150кв/ч.Только у одного потребителя подходят 4 провода и все равно показания явно занижены ,налево не чего не подключено.Может кто объяснит в чем дело.Заранее спасибо. |
|
|
|
|
13.3.2007, 13:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Организуй ежечасный замер нагрузок и снятие показаний счетчиков на предприятии за полные сутки, по результатам анализа будет понятно, где теряешь. А там и причину потерь найдешь - скорее всего неисправность прибора учета.
|
|
|
13.3.2007, 21:13
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Варианты:
1. На ТП может стоять счетчик активной-реактивной энергии. И меряет КВА. Счетчики потребителей - только активной, т.е. мерять кВт. Отсюда разница. 2. Однофазные потрбители воруют по черному через ноль. Общий счетчик считает, а прочие - нет. 3. Вы правильно смотрите и применяете коэфициент трансформации на трансах тока? 30А по фазе ==15кВт*24 часа*30 дней==11 800кВт ч - 150кВт ч3024=0,2кВт нагрузки==0.34А |
|
|
| Гость_gomed12_* |
14.3.2007, 12:56
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Достаточно замкнуть накоротко вторичные обмотки ТТ и счетчик будет стоять.
Необходимо доступ к цепям учета ограничить, включая проводку и вводной защитно-коммутационный аппарат. Для чего вводно-учетную часть закрыть кожухом и опломбировать. Подобрать ТТ по нагрузке . |
|
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
14.3.2007, 13:48
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Да чуть не забыл. Проверьте шильдики на трансформаторах тока. Может быть ТТ фактически стоят 100/5, а шильдик висит от ТТ 50/5 или 30/5 и показания будут в 2-3 раза меньше. Насколько помню, ТТ выше 50/5 первичная обмотка в виде плоской шины, а ниже несколько витков проводом.
|
|
|
| Гость_Валерий Загитович_* |
26.3.2007, 8:28
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Здравствуйте. Аналогичная проблема, только наоборот. От одной ТП питаются несколько потребителей. На ТП учет по активным и реактивным счетчикам, у потребителей по активным 3-х фазным. С энергоснабжающей организацией расчитываемся по показаниям активных счетчиков на ТП. Снимая показания со счетчиков потребителей и сравнивая с показаниями на ТП обнаружил, что показания расход по ТП ниже, чем совокупный расход потребителей. Хотя с учетом потерь в линиях должно быть наоборот. В чем особенность учета по реактивным счетчикам? По моему, если брать их расчет, учитываемый расход не намного увеличится.
Вот конкретные цифры: Расход по показаниям счетчиков ТП в сутки - 7220 кВт Расход по показаниям счетчиков потребителей в сутки - 11399 кВт Если это неисправность счетчиков, подскажите эффективные методы их обнаружения. Или я неправильно считаю? Боюсь, что вылезет это воровство в Энергосбыте в конце концов. Зараннее благодарен всем ответившим. |
|
|
| Гость_Валерий Загитович_* |
26.3.2007, 8:31
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Здравствуйте. Аналогичная проблема, только наоборот. От одной ТП питаются несколько потребителей. На ТП учет по активным и реактивным счетчикам, у потребителей по активным 3-х фазным. С энергоснабжающей организацией расчитываемся по показаниям активных счетчиков на ТП. Снимая показания со счетчиков потребителей и сравнивая с показаниями на ТП обнаружил, что показания расход по ТП ниже, чем совокупный расход потребителей. Хотя с учетом потерь в линиях должно быть наоборот. В чем особенность учета по реактивным счетчикам? По моему, если брать их расчет, учитываемый расход не намного увеличится.
Вот конкретные цифры: Расход по показаниям счетчиков ТП в сутки - 7220 кВт Расход по показаниям счетчиков потребителей в сутки - 11399 кВт Если это неисправность счетчиков, подскажите эффективные методы их обнаружения. Или я неправильно считаю? Боюсь, что вылезет это воровство в Энергосбыте в конце концов. Зараннее благодарен всем ответившим. |
|
|
|
|
| Гость_Валерий Загитович_* |
26.3.2007, 8:33
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Здравствуйте. Аналогичная проблема, только наоборот. От одной ТП питаются несколько потребителей. На ТП учет по активным и реактивным счетчикам, у потребителей по активным 3-х фазным. С энергоснабжающей организацией расчитываемся по показаниям активных счетчиков на ТП. Снимая показания со счетчиков потребителей и сравнивая с показаниями на ТП обнаружил, что показания расход по ТП ниже, чем совокупный расход потребителей. Хотя с учетом потерь в линиях должно быть наоборот. В чем особенность учета по реактивным счетчикам? По моему, если брать их расчет, учитываемый расход не намного увеличится.
Вот конкретные цифры: Расход по показаниям счетчиков ТП в сутки - 7220 кВт Расход по показаниям счетчиков потребителей в сутки - 11399 кВт Если это неисправность счетчиков, подскажите эффективные методы их обнаружения. Или я неправильно считаю? Боюсь, что вылезет это воровство в Энергосбыте в конце концов. Зараннее благодарен всем ответившим. |
|
|
26.3.2007, 9:54
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Может у потребителей счетчики неправильные (много считают). Может на ТП счетчик неправильный (мало считает). Так как учет и у вас и у потребителей активными счетчиками, то реактивка тут не при чем. По идее вам ничего не грозит, если расчетный счетчик на ТП поверен, опломбирован и не имеет повреждений. В таком случае он считается исправным и правильным.
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
26.3.2007, 19:07
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Могу предположить, что несколько счетчиков на одном вводе включены последовательно, т.е. считают одну и туже энергию несколько счетчиков.
Во как можно обдурить субабонентов! |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 17:57 |
|
|
|
|