Коллеги, у кого кабель из серии ВВГ-нг лучше (честнее сечение):
1. Дмитров-кабель 2. Алюр 3. Юлимак 4. Севкабель 5. Провод-К 6. Озерский кабельный завод 7. Магна 8. Верхнеокский кабельный завод 9. Конкорд 10. АксиОм 11. Нижегородский кабельный завод 12. СегментЭнерго 13. Энергокабель 14. Рыбинскэлектрокабель 15. Элкаб 16. Кирскабель 17. Техинвест-М Как по цвету и жесткости определить, настоящая медь или подделка (сплав). Зашел в один магазин - висят отрезки кабелей на стенде, у одного жилы жесткие и цвет темно-матовый, у другого помягше и цвет яркий, оранжевый Еще есть КВВГ, он вместо ВВГ подойдет? Мне на квартиру проводку проводить. Еще в скобках в наименовании кабеля пишут (ТУ) - это не ГОСТ, лучше не брать? Что означают буквы в скобках после марки кабеля? 1. (ож) 2. (N,PE) 3. ок 4. мк 5. (N) |
|
|
|
|
30.10.2015, 8:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
РЭК-Prysmian(Рыбинск) хороший, только чтобы написано было именно так, там два производителя в Рыбинске. По остальным вопросам гугл в помошь.
ГОСТ на кабель отменили давно -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
30.10.2015, 9:45
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Я работал одно время на Prуsmian. Видел производство изнутри. Качество гарантировано. Не для рекламы. Очень жесткие критерии контроля. Я сам поразился требованиям к качеству итальянцев по сравнению с нашими русскими. Рыбинск. Про другие не скажу.
Сообщение отредактировал Motoblock - 30.10.2015, 10:36 |
|
|
30.10.2015, 16:32
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Из списка мог бы выделить 2, 3, 9, как заслуживающие доверия, ибо с ними знаком и работал.
5, 7, 10 если склероз не подводит...чем то не понравился. 11 НКЗ точно помню, понравился ценой и "постоянством", то бишь, три раза, три закупки в разное время в результате - не понравился ни сечением, ни "приросшей" изоляцией... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
30.10.2015, 18:11
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
№6 строил я. Лучше не надо. Но это секрет.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|