Спроектировал щиток, нужна проверка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Спроектировал щиток, нужна проверка |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
29.10.2015, 15:53
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет всем. Нужна проверка моей схемы распределительного щитка для квартиры.
Ну допустил ли ошибок.
|
|
|
|
|
29.10.2015, 16:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Вводной заменить на двухполюсный, либо убрать однополюсник с нулевого проводника
Номиналы узо малы, да и не существует таких номиналов узо в природе, заменить на 40А |
|
|
29.10.2015, 16:30
Сообщение
#3
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну допустил ли ошибок. Конечно... и не мало... Сейчас подрихтуем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
29.10.2015, 16:51
Сообщение
#4
|
|
Гости |
savelij®, Значит: увеличить номинал УЗО; в с/у ДИФ класса С;, на духовку нет смысла 4мм2.
А по подключению всё нормально? Ничего что один УЗО на три автомата? в с/у класс В хотел на случай если буду в розетку подключать что-то типа пылесоса. |
|
|
|
|
29.10.2015, 16:58
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. увеличить, должен быть не менее суммы номиналов АВ после него, либо не менее номинала АВ перед УЗО
2. "С", а чего мудрить с "В" 3. как правило, духовка не более 3-3,5 кВт? тогда зачем так завышать требования к линии 4. нормально 5. не нормируется -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
29.10.2015, 17:12
Сообщение
#6
|
|
Гости |
savelij®, спасибо за помощь, подправил свою схему!
|
|
|
29.10.2015, 18:30
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
я бы ещё линии света и розеток перемешал бы под разные УЗО, а то при отключении одного из УЗО останетесь или полностью без света, или полностью без розеток. А так бы при сработке УЗО часть света/розеток осталось в работе
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
29.10.2015, 18:44
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Shturman1, это да, но дороговато получится. Хотя посмотрю по ценам, ещё не приценивался. Да и щиток хотелось покомпактнее сделать.
|
|
|
29.10.2015, 19:53
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
а при чем здесь цена? просто переставить линии на схеме под разные УЗО. Например, под одно узо свет спальня-розетки зал-розетки кухня, а под другое узо розетки спальня-свет зал-свет кухня
|
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
29.10.2015, 21:38
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Shturman1, а, я не понял сразу. Ну может и стоит, подумаю над этим.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
30.10.2015, 2:02
Сообщение
#11
|
|
Гости |
FRAER, спасибо, учту!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:04 |
|
|
|
|