![]() Siemens Simatic , Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Siemens Simatic , Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
Имеется линия по производству гранулированного полимера. Управляет всем этим контролер фирмы Сименс, а непосредственное управление ведется оператором с видеопанели Simatic PC 607. В тонкости описания самой линии и технологического процесса вдаваться не буду, но в один прекрасный день при запуске данной линии видеопанель включилась, пошла загрузка данных и через две минуты картинка на ней замерцала и вскоре вовсе погасла. Повторный процесс включения выключения ничего не дал. Вскрыв панель обнаружили что она состоит из двух частей- самого дисплея и системного блока, по своей архитектуре напоминающего ноутбук. Жеский диск живой, BIOS - тоже( при включении идет опрос всех портов и дисковода, т.е. моргают их лампочки), кулеры крутятся, но панель не светиться...
Имеется порт VGA, но подключение доп. монитора совместно с установкой видеокарты (под нее тоже имеется слот) результатов не дало. Имеется подозрение на мать, но не уверены. Помогите!!!! И еще как переустановить программу с этой панели на обычный ПК??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Помогите!!!! Чем? Вам не показалось, что тут не компьютерный форум?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
А под раздел автоматика этот вопрос не попадает?
На предприятии это линию обслуживает лаборатория пром. электроники... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата по своей архитектуре напоминающего ноутбук...Имеется подозрение на мать Цитата как переустановить программу с этой панели на обычный ПК ИМХО. Эти вопросы более подходят к компьютерной тематике, чем к автоматике и электрике...Но может Вам и повезёт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Так пусть пром электроника голову и ломает. У них документация должна быть, к тому же поставщик наверняка давал гарантию и должен был по ее истечению предложить договор на обслуживание. А так если есть знакомые в представительствах Симменса то повезло, если нет тоди ой. Программу Вам списывать думаю бесполезно там наверняка пароль стоит для доступа и надо иметь какую-то специализированную небесплатную программу от Симменса, (возможно Protool и Step7) иначе Вы программу не откроете. Продублируйте свой вопро на других форумах типа kipiasoft.su и т.п.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
Так пром. электроника-это и есть я! (Ну мы то есть..) Н
Спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Контроллеры Simatik штака надежная!
Судя по Вашим "коментам" он у Вас работал в "наладочном" режиме, т.е. - программа загружалась постоянно от жесткого диска при включении. В таком режиме можна в процессе работы изменять программу. Надо вызывать специалистов и после восстановления работы вашего контроллера попросите чтобы Вам дали на диске копию прграммы . А своего ШЕФА попросите что-бы он организовал Вам и тем кто обслуживает эту технику , командировку на обучения по Simatic |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
апросто производителю не пробовали звонить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12373 ![]() |
Насчет высокой надежности Сименса ??? Знаем проходили! Поучиться на их курсах не мешает если Вам приходится эксплуатировать их технику. Для работы нужен Simatic S7 + оригинальный адаптер.
Если прогу можно найти в Инете то адаптер надо покупать. Вам нужно пргласить знающего человека и денег не жалейте. Попробуйте спросить на форумах www. ingener.info.ru/index.php, www.forum.cta.ru так-же есть рускоязычный форум самого Сименса. Мне стакой панелью сталкиваться не приходилось, но глюки в понелях не редки . Может помочь перезаливка всего ПО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
Оригинальный адаптер (процессор СР-какой-то) там уже приобрели, а также програмное обеспечение Siemens Simatic Step 7 уже куплен (около 110 тыс.р на 2007г), только они предназначены для перепрограммирования самого контроллера.
А форумы, которые вы предлагаете почти мертвые... ![]() Спасибо за ответы! Сообщение отредактировал Drahtor - 7.2.2010, 20:08 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата также програмное обеспечение Siemens Simatic Step 7 У нас всегда к контроллерам прилагалась техническая документация в ввиде альбомов с распечаткой программного обеспечения и руководство пользования программами Step...http://www.automation-drives.ru/as/product...F%CE&l3=doc Надо знать азы логического программирования. Для знающих язык Ассемблер, освоение этой прграммы не вызывает проблем Сообщение отредактировал KIVOK - 7.2.2010, 21:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Господа! Позвольте я вклинюсь. Прошу модераторов не отстранять автора. Его вопрос более электрический, чем компутерный. Компутерщики не сильны в схемотехнике и беспомощны в реальном железе.
Системы автоматихированного управления технологическими процессами обычно ведется если сименсовскими контроллереми, то это S-300, S-400 и т п. Это нижний уровень АСУ ТП, который должен работать 24 часа в сутки, 365 дней в году. А у автора вышел из строя панельный компьютер, который используется в верхнем уровне. На них обычно используется операционная система Windows CE, которая даже не имеет сертификата на отсутствие недокументированных возможностей. Верхний уровень АСУ ТП предназначен для внесения корректив в нижний, основной уровень. К панельным компам не предъявляется высокие требования. Что посоветовать автору. У панельного компа есть флэшка, где хранится сама программа SCADA. Не пытайтесь ремонтировать панель, выньте флэшку, а панель отдайте сначала специалисту АСУ ТП, а если безнадега, то Вашим Кулибиным и Келдышам. Купите новую панель, пригласите спеца АСУ ТП, дайте ему флэшку и пусть он Вам наладит SCADу. Это самый безболезненный выход из положения. Вам кто-то писал SCADA, обратитесь к ним, если исходников заранее не потребовали. Архивы такие фирмы всегда ведут, сам работал там. И вовсе не Step здесь прога нужна, а WinCC. Step используют в нижнем уровне на контроллерах, и не Ассемблером она программируется, а языком STL, блочным и лестничными диаграммами. Пусть автор учтет, если он не хочет иметь проблемм, пусть решит с сименсом перенос лицензии SCADA WinCC. Это важно. Не поддавайтесь на провокации, пытающие Вас заставить купить новую Windows CE и WinCC. Одна WinCC стоит не менее 6 тыщ баксов. Найдите все документы. Вы покупали не диск и не программу. Вы уже единожды купили право пользоваться этой программой и право пользоваться продуктами этой программы. Это право у Вас не отнимет никакая поломка. Удачи Вам. Напишите мне в ПМ фирму, которая писала Вам верхний уровень. Я некоторых знаю. Может коньяком ограничимся. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.2.2010, 3:04 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
Спасибо большое, Viktor2004!!! Проблема наша почти разрешилась. Как мы и предполагали, проблема в железе. Панель увезли в Москву в представительство Сименса, где константировали смерть "материнки". Причина-как они выразились - ВОЗМОЖНО! из-за нестабильности питающей сети. Сейчас ждем! А насчет операционки - у нас стоит Windows 2000.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |