сообщение 23.10.2015, 7:45
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, вопрос вот в чем выделенная мощность на здание 60кВт, расчетный ток 96А, автоматы выбраны на 100А.
Возможно установить счетчик 10-100А (и не выйдет ли он из строя при максимальной нагрузке?) или подключение счетчика возможно только через трансформаторы тока? Хотелось бы узнать как делают в большенстве таких случаев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.10.2015, 7:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, можно ставить 100,у него все равно есть запас прочности

А вообще в ту должно быть прописано прямое включение или трансы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 23.10.2015, 10:30
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 682
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Лучше ставить через ТТ. Запаса прочности у 100 А счетчиков практически нет. Особенно страдают контактные зажимы.

Сообщение отредактировал Valerapol - 23.10.2015, 10:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник