Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Зажим прокалывающий ИЭК

obakun
сообщение 17.10.2015, 19:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2015
Пользователь №: 46987



Здравствуйте!
Хотел сделать ответвление при помощи прокалывающего зажима ИЭК 16-95/2.5-35 ЗОИ (Р645. Р2Х-95. SLIW15.1). После того как необходимый магистральный провод и ответвление были уложены и стяжной болт был закручен на этом же болте к моему удивлению была обнаружена активная фаза. Немедленно демонтировал данную конструкцию, т.к. такое решение с практически открытым источником напряжением меня не устроило. Нормально ли это для данной модели или это какой-то брак ? Такого ведь не должно быть по сути и должна быть изоляция в том числе и на стягивающих болтах...

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 18.10.2015, 9:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Буква в обозначении И - изолированный. Возможно это брак изготовителя или нарушения при монтаже.
Если у вас он остался - проверьте наличие проблемного контакта и даже повторите монтаж на отрезках провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему