Требуется ли проведение тех.освидетельствование эл. оборудования СО после проведения КР? но дата ввода в эксплуатацию превышает период эксплуатации 25 лет.??
|
|
|
|
|
15.10.2015, 23:29
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Требуется. Капремонт не изменяет нормативный срок службы.
|
|
|
| Гость_Стст_* |
19.10.2015, 19:36
Сообщение
#3
|
|
Гости |
А если оборудование например РУ 6 кВ было полностью заменено без изменения схемы.
|
|
|
20.10.2015, 0:28
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
РУ 6 кВ - это часть электроустановки. Заменив часть оборудования электроустановки вы улучшили эксплуатационные возможности электроустановки в целом и создали условия продления срока службы по результатам техосвидетельствования. Если хотите начать отсчет нормативного срока службы заново, то проведите реконструкцию, введите электроустановку в эксплуатацию и нормативный срок службы будет считаться с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 23:14
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2013 Пользователь №: 33834 |
Дело в том что у Нас ТО идет не на ТП в целом а отдельно на стройчасть, РУ 0,4 кВ, РУ 6 кВ и трансы
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|