![]() Потемневшая изоляция проводов в местах соединения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потемневшая изоляция проводов в местах соединения. |
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток!
Недавно обнаружил потемневшую изоляцию проводов около соединений в лестничном щитке. Такая картина наблюдается у провода, уходящего от общего пакетника к счётчику и у провода, подходящего к автомату электроплиты. Понятно, что темнеет от перегрева. Вопрос, почему греется? Провода - аллюминий, ~2мм в диаметре. Соединения винтовые. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Так подтягивать соединения надо...
Полтора квадрата алюминия - не маловато ли на квартиру с электроплитой? Какие номиналы у автоматов? |
![]() |
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Соединения затянуты, проверял.
А на счёт проводки - уж какая есть, 30 лет дому. |
![]() |
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Автоматы - 2х16А на освещение и розетки (2 зоны) и 25А на плиту.
|
![]() |
|
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Цитата(Феодор) Полтора квадрата алюминия - не маловато ли на квартиру с электроплитой? И простите, Феодор, сразу не сообразил.
Разве при диаметре проводника 2мм площадь сечения полтора квадрата получается? А не 3.14мм2? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Цитата у провода, уходящего от общего пакетника к счётчику и у провода, подходящего к автомату электроплиты - ключевые слова. Возможен нагрев самого пакетника вследствие ухудшения контактных групп внутри него. Проверьте и замените в случае подтверждения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Цитата Разве при диаметре проводника 2мм площадь сечения полтора квадрата получается?
А не 3.14мм2? Сечение: S= (3,14*D) / 4; Посчитай, скока получится? . -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Цитата(Flash) Сечение: S= (3,14*D) / 4;
Вспоминаем школьный курс геометрии.
Посчитай, скока получится? . Формула площади круга: S= pi * R^2 S= (pi * D^2) / 4 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Млин, в натуре квадрат забыл написать.
![]() -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Блин, в голове вертелся откуда-то pi * r^2 / 2. Стыжусь называться магистром математики...
Может быть ещё такой сценарий: контакты отошли, провод нагрелся, пришёл электрик с плановой проверкой, подтянул. |
![]() |
|
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Цитата(Феодор) ...Может быть ещё такой сценарий: контакты отошли, провод нагрелся, пришёл электрик с плановой проверкой, подтянул. Издеваетесь?
Какая плановая проверка? Сейчас электрики-сантехники по вызову не сразу приходят. Если только не авария конкретная или денег не дашь. Контакты сам периодически проверяю. Всё протянуто. Есть подозрение, что всё из-за пакетника. Стоит ПВ2-25 на 25А. Реальная суммарная нагрузка по всем трём линиям (см. выше) иногда превышает номинал пакетника. Вот он и греется, а вместе с ним и контакты. Может быть такое? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Реальная суммарная нагрузка по всем трём линиям (см. выше) иногда превышает номинал пакетника. Вот он и греется, а вместе с ним и контакты.
Вполне возможно. Купите пакетник и замените. Удачи. ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Площадь соприкосновения кольца проволоки S=4 мм^2 к контактной поверхности
пакетника S=П*D*В=3,14*8*0,2=5 мм^2, где D=8 мм-диаметр кольца В=0,2мм-линия контакта к контактной поверхности Если эта площадь менее 4 мм^2, ток (или часть) потечет по резьбовой части контакта, что недопустимо, ибо при нагревании этого соединения происходит ослабление соединения и дальнейшее ухудшение состояния контакта. Увеличить эту площадь возможно за счет: 1. Размера кольца 2. Длины. Для примера сравним плоскую контактную поверхность пакетника с АВВ или ЛЕГРАНД. 3. Ширины линии контакта. Для проволочных контактов достаточно небольшое подтачивание Предназначение винта-обеспечение максимального контакта проволоки с контактной поверхностью пакетника. Мое мнение плохой контакт проволоки. Внутренний нагрев при плохой теплопередаче давно бы развалил карболитовый корпус пакетника. Нагрев контакта при хорошей теплопередаче вызывает обугливание изоляции рядом с контактом. Конечно же не без ущерба внутренним контактам пакетника. |
![]() |
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Цитата(сергей_абрамов) Купите пакетник и замените. А можно на место пакетника вместо обычного выключателя поставить двухфазный автомат? И, если "да", то какой номинал должен быть у этого автомата?
|
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Можно.
При сечении 4мм^2, номинал автомата не более 16 А. Если у пакетника вход-выход по два провода, то двухполюсный. |
![]() |
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Цитата(gomed12) При сечении 4мм^2, номинал автомата не более 16 А. А почему не более 16А?
На сколько мне известно, даже при скрытой проводке аллюминием, на 4мм2 допускается длительный ток до 28А. |
![]() |
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Цитата(gomed12) При сечении 4мм^2, номинал автомата не более 16 А. А почему не более 16А?
На сколько мне известно, даже при скрытой проводке аллюминием, на 4мм2 допускается длительный ток до 28А. |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Да можно и 25 А, только неизвестно состояние изоляции провода. Если бы новая проводка другое дело.
|
![]() |
|
Гость_pigeon_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Но, ведь этот автомат будет стоять вместо пакетника, который в данный момент вообще автоматически не отключается. И автомат будет выполнять те же функции - чисто выключатель. К тому же после него будут стоять лестничные автоматы рассчитаные на реальную нагрузку. И ещё в квартире собираюсь поставить дополнительные автоматы на мощную технику, такую как электроплита и стиральная машина. Поэтому думал поставить вместо пакетника автомат ампер на 50 или 63.
А почему именно автомат? Просто не встречал номального качественного пакетного выключателя, чтобы коммутационная способность была достаточно высокая и клеммы были как у автоматов. Если подскажите такой, буду признателен. |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Цитата(pigeon) Поэтому думал поставить вместо пакетника автомат ампер на 50 или 63.
Вообще-то проводку и защитную аппаратуру выбирают исходя из мощности потребителей. В Вашем желании слабое место-проводка. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |