Здравствуйте, уважаемые форумчане. Надеюсь, поможете разобраться в ситуации.
Имеется мотор, приводящий насос. Его данные: 400/660В 11,8/7 А 50 Гц Был подключен по схеме звезда, 380 В. Через несколько дней, в процессе пуско-наладочных работ оборудования, сгорел. Заказчик говорит, причина выхода из строя - неправильное подключение, нужно было подключать в треугольник. При вскрытии обнаружилась еще проблема - отсутствие шпонки на крыльчатке и как следствие проворачивание последней. Мотор запускался с автомата с защитой по току, уставка на прибл. 12 А. В чем основная причина выхода из строя? |
|
|
|
|
| Гость_Malina_* |
10.3.2007, 23:26
Сообщение
#2
|
|
Гости |
[quote="dmytu
Имеется мотор, приводящий насос. Его данные: 400/660В 11,8/7 А 50 Гц Был подключен по схеме звезда, 380 В. Через несколько дней, в процессе пуско-наладочных работ оборудования, сгорел. Заказчик говорит, причина выхода из строя - неправильное подключение, нужно было подключать в треугольник. При вскрытии обнаружилась еще проблема - отсутствие шпонки на крыльчатке и как следствие проворачивание последней. Мотор запускался с автомата с защитой по току, уставка на прибл. 12 А. В чем основная причина выхода из строя?[/quote] Заказчик прав - надо было подключать в треугольник. Но это не главная причина - главная причина в том, что отсутствует нормальная защита по току. Стандартная схема включения асинхронного двигателя представляет из себя пускатель соответствующей величины и теплового реле. Пуск с кнопочного поста. Будь двигатель оснащен такой защитой, то неправильное включение выяснилось бы сразу срабатыванием теплового реле. |
|
|
11.3.2007, 10:47
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Наиболее вероятно что так оно и есть . Хотя заводской брак тоже весьма обычная вещь.
Александр Дубецкий. |
|
|
| Гость_"Влад"ик"_* |
12.3.2007, 1:32
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Разумеется, двигатель следовало подключать треугольником. И это – главная, но не единственная причина: отсутствие охлаждения значительно ускорило процесс. Хотя двигатель, включенный неправильно, сгорел бы все равно достаточно быстро: при включении в звезду, в сети 380В, обмотки находятся под напряжением всего 220В. В нагруженном двигателе ток резко растет. Вы установили уставку АВ - 12А, а ведь на шильдике ясно написано: в звезде – 7А (при включении треугольником линейный ток в 1,73 раз больше фазного). И это вторая причина.
Цитата "…Стандартная схема включения асинхронного двигателя представляет из себя пускатель соответствующей величины и теплового реле" – это как правило, но, судя по описанию, Вы взяли АВ защиты двигателя – и это ничуть не хуже. Если Вам не нужен пускатель, то включать через АВ защиты двигателя – это нормально. Более того, я, например, в случае применения АВ на каждый двигатель, никогда не применяю тепловое реле. Другое дело, что такая схема не экономична, а иногда - не удобна в эксплуатации. Но это – проблема проектанта.
Так что, к сожалению, виноваты Вы, и заводской брак (отсутствие шпонки) - лишь ускорил развязку. |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|