Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 5.10.2015, 20:54
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста! Необходимо подобрать провод длиной примерно 120 м для подключения электронагревателей в производственном здании общей мощностью 28 кВТ (по 2 кВт). Склоняюсь к СИП-4 4х16 аллюминий. Но сам точно не уверен. Нужен совет профессионала!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.10.2015, 21:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



СИП 4*16 вполне подходит.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2015, 23:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем понял - как это воздушная линия в здании


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.10.2015, 7:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Сип 4х16 даст 5% потерь при условии, что эти 28кВт идеально равномерно распределены на 3 фазы, что невозможно, поэтому я бы взял 25 кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.10.2015, 9:12
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В здании прокладка проводов и кабелей с горючей изоляцией (полиэтилен) запрещена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.10.2015, 9:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



СИП-4 только для ответвлений от магистрали к потребителю. Максимум два пролета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a07222_*
сообщение 6.10.2015, 21:10
Сообщение #7





Гости






Кабель будет использоваться для подключения здания к ТП. Два пролета это как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.10.2015, 7:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Берите 4х25 и не забивайте голову
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 8.10.2015, 7:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Два пролета это как?

Это от магистрали до опоры - раз, от опоры до потребителя - два.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения