Вопрос про понизительную подстанцию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос про понизительную подстанцию |
17.9.2015, 12:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.3.2015 Пользователь №: 44491 |
Можно ли на однотрансформаторную понизительную подстанцию поставить транс без расщепленной обмотки НН?, спрашиваю, потому что не понимаю, расщепление НН ведь нужно для трансов собственных нужд, а если его нет, то подстанция без ТСН остается или ей не обязателен ТСН, в общем я запутался и мозг себе выел, помогите пожалуйста
|
|
|
|
|
17.9.2015, 12:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вопрос не корректен. Что за подстанция, чего питает, какая нагрузка? Может перепутали с трёхобмоточным трансформатором?
|
|
|
17.9.2015, 13:41
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Можно всё, что не запрещено. В разумных пределах.
Расщепление делается не для ТСН. ТСН нужен для питания релейки, приводов, обогрева шкафов и РПН транса при наличии. |
|
|
17.9.2015, 14:01
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.3.2015 Пользователь №: 44491 |
Подстанция понизительная ГПП 110-I-1x10000 A1, я спрашиваю можно ли выбрать для ГПП трансформатор без расщепленной НН, или так не делается
Коляныч, спасибо, это то что я хотел. Еще такой вопрос, возможно установить ТСН на такой ГПП, если основной силовой трансформатор имеет РПН, а расщепления НН нет ? |
|
|
|
|
17.9.2015, 14:51
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Хоть есть РПН хоть нет - ТСН установить на ПС можно, запитав его от шин НН например. Иногда запитывают от шин ВН (зависит от расположения оборудования). Иногда ТСН не ставят, когда есть возможность взять 0,4 откуда-то ещё (например, с соседней ПС).
PS Расщепление НН не связано с наличием/отсутствием ТСН. |
|
|
17.9.2015, 14:55
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.3.2015 Пользователь №: 44491 |
Спасибо большое
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 11:35 |
|
|
|
|