Blackbird
сообщение 17.9.2015, 12:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 44491



Можно ли на однотрансформаторную понизительную подстанцию поставить транс без расщепленной обмотки НН?, спрашиваю, потому что не понимаю, расщепление НН ведь нужно для трансов собственных нужд, а если его нет, то подстанция без ТСН остается или ей не обязателен ТСН, в общем я запутался и мозг себе выел, помогите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.9.2015, 12:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вопрос не корректен. Что за подстанция, чего питает, какая нагрузка? Может перепутали с трёхобмоточным трансформатором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 17.9.2015, 13:41
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Можно всё, что не запрещено. В разумных пределах.
Расщепление делается не для ТСН.
ТСН нужен для питания релейки, приводов, обогрева шкафов и РПН транса при наличии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackbird
сообщение 17.9.2015, 14:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 44491



Подстанция понизительная ГПП 110-I-1x10000 A1, я спрашиваю можно ли выбрать для ГПП трансформатор без расщепленной НН, или так не делается

Коляныч, спасибо, это то что я хотел.

Еще такой вопрос, возможно установить ТСН на такой ГПП, если основной силовой трансформатор имеет РПН, а расщепления НН нет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 17.9.2015, 14:51
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Хоть есть РПН хоть нет - ТСН установить на ПС можно, запитав его от шин НН например. Иногда запитывают от шин ВН (зависит от расположения оборудования). Иногда ТСН не ставят, когда есть возможность взять 0,4 откуда-то ещё (например, с соседней ПС).

PS Расщепление НН не связано с наличием/отсутствием ТСН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackbird
сообщение 17.9.2015, 14:55
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 44491



Спасибо большое