Добрый вечер!
В РУ-0,4 есть только АВ 250А с возможностью установки значения расцепителя 175А.
Необходимо проложить кабельные линии до щитов в разных концах здания.
Нагрузки смешные- по 20-30кВт.

Есть ли решение, чтобы не тянуть кабель большого сечения ради таких нарузок? По моим расчетам для 175А нужен кабель не менее 5х70...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2015, 18:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поменять АВ, оно и дешевле будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.9.2015, 19:19
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Роман_* @ 30.9.2015, 17:50) *
...
В РУ-0,4 есть только АВ 250А с возможностью установки значения расцепителя 175А.
.....
Нагрузки смешные- по 20-30кВт.
Есть ли решение, чтобы не тянуть кабель большого сечения ради таких нарузок? По моим расчетам для 175А нужен кабель не менее 5х70...

"Необходимо проложить кабельные линии до щитов в разных концах здания. " - сколько щитов, 2-5-10?
"чтобы не тянуть кабель большого сечения ради таких нарузок" - нагрузки могут быть и смешными, а длина линий какая будет? Может большие сечения кабеля прийдётся брать из-за протяжённости кабельных линий (т.е. из-за недопустимого падения напряжения в линиях)? Поставьте вопрос конкретнее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.9.2015, 19:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Роман_* @ 30.9.2015, 17:50) *
Есть ли решение, чтобы не тянуть кабель большого сечения ради таких нарузок?
Поставить щит с автоматами для каждой смешной нагрузки и прокладывать от каждого АВ свою линию смешного сечения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 3.10.2015, 15:43
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Цитата(savelij® @ 30.9.2015, 19:26) *
Поставить щит с автоматами для каждой смешной нагрузки и прокладывать от каждого АВ свою линию смешного сечения.

Хорошо Савелий сказал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник