Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

гудят провода и что такое ресорная вязка проводов

Гость_kma_tomsk_*
сообщение 10.3.2007, 9:36
Сообщение #1





Гости






Лучше на пальцах и с картинками. А проблема в том, что живу на 9-м, гудят провода на крыше, слышно аж через техэтаж. Вроде бы гудят провода распределительной магистрали радиотрансляциооной сети (240В), потому как, имхо, больше нечему. На крыше еще есть оптика, вроде телефонка (многопарник), П-274. В снипе прочитал, что для борьбы с вибрацией применяется вязка проводов с рессорой. А что это такое, я хоть и человек с радиофизическим образованием, не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 10.3.2007, 16:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



В этом случае ветер. Извини, картинок рисовать не стану, но механика явления в аэродинамике провода - срыв воздушного потока, турбулентные завихрения и соответственно постоянные знакопеременные усилия на проводе, заставляющие его вибрировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kma_tomsk_*
сообщение 10.3.2007, 16:28
Сообщение #3





Гости






да похоже дело в ветре, я уже нашел как вяжутся провода, как проавильно мерится натяг биметаллических проводов. Ну в общем, теперь думаю, толи самому исправлять, толи жаловаться кому-то, у кого на балансе эта линия. Первый вариант быстрее, поэтому пока в голове варианты с поперечными перемычками, чобы снизить вибрацию, или с вариант с удлинением линии через петлю, разрез ну очумелые ручки в общем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kma_tomsk_*
сообщение 10.3.2007, 16:35
Сообщение #4





Гости






если знаешь физику процесса, то подскажи с какой вибрацией проводов бороться надо, с продольной или поперечной в проводах? Почти уверен, что с продольной, т.к. мачта дрожит вместе с проводами, и будет ли эффект от ослабления натяга проводов (1), или от поперечных стяжек ч/з диэлектрик непосредственно у мачты (2).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 10.3.2007, 22:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(kma_tomsk)
Почти уверен, что с продольной, т.к. мачта дрожит  вместе с проводами


Ну это же не вода и не упругая среда, в проводе и поперечная волна вызовет вибрацию опор.

Цитата
и будет ли эффект от ослабления натяга проводов (1), или от поперечных стяжек ч/з диэлектрик непосредственно у мачты (2).


1. вибрация должна снизиться, но увеличится вероятность перехлеста проводов.
2. это идея вроде гасителя вибрации. Лучше тогда им и воспользоваться. Суть в том, чтобы закрепить на определенном расстоянии от точки крепления провода такую плюху, которая будет гасить стоячую волну. Расстояние рассчитывается исходя из длины волны. ГВН крепится в точке полуволны от опоры (там где амплитуда нулевая), инерционность ГВНа противодействует возникновению стоячей волны.
ГВНы выпроси в службе линий электросетей родного города.

Специализация не моя, подробности расскажут другие форумчане.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kma_tomsk_*
сообщение 11.3.2007, 19:22
Сообщение #6





Гости






я такие гасители уже усмотрел на некоторых соседних домах, пойду пока этим путем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kma_tomsk_*
сообщение 15.3.2007, 6:38
Сообщение #7





Гости






Пока пошел официальным путем, позвонил на местный радиоузел, ребята оказались отзывчивые, приехали на след день, но как назло ничего не гудело. Покрутили чего-то, сказали что ослабили вязку, и если загудит звоните безпроблем. Пока не гудит, жду похолоданий, если будут...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 5:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены