Лучше на пальцах и с картинками. А проблема в том, что живу на 9-м, гудят провода на крыше, слышно аж через техэтаж. Вроде бы гудят провода распределительной магистрали радиотрансляциооной сети (240В), потому как, имхо, больше нечему. На крыше еще есть оптика, вроде телефонка (многопарник), П-274. В снипе прочитал, что для борьбы с вибрацией применяется вязка проводов с рессорой. А что это такое, я хоть и человек с радиофизическим образованием, не знаю.
|
|
|
|
|
10.3.2007, 16:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
В этом случае ветер. Извини, картинок рисовать не стану, но механика явления в аэродинамике провода - срыв воздушного потока, турбулентные завихрения и соответственно постоянные знакопеременные усилия на проводе, заставляющие его вибрировать.
|
|
|
| Гость_kma_tomsk_* |
10.3.2007, 16:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
да похоже дело в ветре, я уже нашел как вяжутся провода, как проавильно мерится натяг биметаллических проводов. Ну в общем, теперь думаю, толи самому исправлять, толи жаловаться кому-то, у кого на балансе эта линия. Первый вариант быстрее, поэтому пока в голове варианты с поперечными перемычками, чобы снизить вибрацию, или с вариант с удлинением линии через петлю, разрез ну очумелые ручки в общем.
|
|
|
| Гость_kma_tomsk_* |
10.3.2007, 16:35
Сообщение
#4
|
|
Гости |
если знаешь физику процесса, то подскажи с какой вибрацией проводов бороться надо, с продольной или поперечной в проводах? Почти уверен, что с продольной, т.к. мачта дрожит вместе с проводами, и будет ли эффект от ослабления натяга проводов (1), или от поперечных стяжек ч/з диэлектрик непосредственно у мачты (2).
|
|
|
|
|
10.3.2007, 22:56
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(kma_tomsk) Почти уверен, что с продольной, т.к. мачта дрожит вместе с проводами
Ну это же не вода и не упругая среда, в проводе и поперечная волна вызовет вибрацию опор. Цитата и будет ли эффект от ослабления натяга проводов (1), или от поперечных стяжек ч/з диэлектрик непосредственно у мачты (2).
1. вибрация должна снизиться, но увеличится вероятность перехлеста проводов. 2. это идея вроде гасителя вибрации. Лучше тогда им и воспользоваться. Суть в том, чтобы закрепить на определенном расстоянии от точки крепления провода такую плюху, которая будет гасить стоячую волну. Расстояние рассчитывается исходя из длины волны. ГВН крепится в точке полуволны от опоры (там где амплитуда нулевая), инерционность ГВНа противодействует возникновению стоячей волны. ГВНы выпроси в службе линий электросетей родного города. Специализация не моя, подробности расскажут другие форумчане. |
|
|
| Гость_kma_tomsk_* |
11.3.2007, 19:22
Сообщение
#6
|
|
Гости |
я такие гасители уже усмотрел на некоторых соседних домах, пойду пока этим путем.
|
|
|
| Гость_kma_tomsk_* |
15.3.2007, 6:38
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Пока пошел официальным путем, позвонил на местный радиоузел, ребята оказались отзывчивые, приехали на след день, но как назло ничего не гудело. Покрутили чего-то, сказали что ослабили вязку, и если загудит звоните безпроблем. Пока не гудит, жду похолоданий, если будут...
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|