Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перекос по току

Monters
сообщение 25.9.2015, 20:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.9.2015
Пользователь №: 46777



Здравствуйте!
Поставили мы на работе анализатор(fluke 434). И получили вот такие выходные данные: фазовое напряжение 230В (+/-2В, в зависимости от фазы), линейное 386В(+/-2В, в зависимости от фазы), ток среднеквадратичный L1=49-51A, L2=48-50A, L3=400-650A, N=1A. Оборудование: станки для сварки пил, пара компов, компрессор. Объясните, почему при такой разнице по току нет влияния на напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.9.2015, 21:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Monters, а должно быть? вам плохо от этого что ли? какой мощности тп у вас? сечение линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.9.2015, 21:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Пробовали ли менять местами датчики тока местами?
Правильно ли выбраны коэффициенты по току на разных фазах?
Ну а так, если измерения проводятся в голове, то падениям напряжения взяться не откуда, входное сопротивление вполне может быть весьма низким, падения напряжения будут далее, в отходящих группах.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.9.2015, 17:40


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 26.9.2015, 0:58
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



В своей лаборатории постоянно занимался снятием параметров качества. Одно время постоянно подчиненные привозили подобные данные. Постоянно экспериментировали. Первый раз задумался - может с трансом что не так. Потом заметил - на токовых клещах заводская стрелка стоит правильно, а обозначение рядом - обратное. Стрелка на пластике особо не видна. Инструктаж, переделали. Профит. Далее без нареканий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.9.2015, 6:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Не реальные показатели. Что-то не правильно прибор измерил продублируйте измерения клещами. Если на одной фазе такой ток должен быть перекос по напряжению. И если нагрузка подключена между фазой и нулем в нулевом проводнике должен быть протикать большой ток а у Вас 1 А если нагрузка не связана с нулем и сидит на фазах такой большой ток должен быть на двух или трёх фазах. А У Вас на двух других по 50А. Если измерения правильные это говорит о посторонней цепи может быть есть второй ноль или есть утечка. Какое сечение линии 500А это уже должно быть несколько кабелей в параллель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2015, 11:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ТТ исправны?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Monters
сообщение 26.9.2015, 16:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.9.2015
Пользователь №: 46777



Fluke древний, достал его из загашника (не моего). Клещи от Fluke менял и местами, и в пространстве, результат тот же. Вводной АВ стоит, если верить шильдику, на 250А(древний ВА, похоже стоит еще со времен СССР или 90-х гг). Сколько квадрат кабель не знаю, но думаю не на 500А. Бываю на этом объекте редко, но хочу в следующий раз привезти проверенные токовые клещи и произвести измерения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.9.2015, 17:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Нужно разбирался как можно быстрее. Если клещи показывают тоже самое, налицо аварийная ситуация. Возможны последствия от выхода из строя оборудования до пожара или несчастного случая. Попробуйте пройтись по линии по распред щитками и найти куда идёт такой ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.9.2015, 21:46
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А как же ток нейтрали 1А? icon_wink.gif Не срастается.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.9.2015, 15:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А кто сказал, что всё это оборудование (станки для сварки пил, пара компов, компрессор) исправно и правильно подключено? Всё это "не срастается" скорее всего протекает по защитным проводникам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 28.9.2015, 7:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Скорей прибор неисправен "Достал из загашника" соответственно без поверки. И по току полный бред. Не может быть таких показаний
Вернуться в начало страницы