Господа профессионалы подскажите как быть: при монтаже освещения периметра территории подвесели кабель ВВГ 4х10 в гофре к забору на высоте 2м.
Забор металлический на Ж/Б фундаменте по всему периметру как быть с заземлением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 24.9.2015, 7:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



AndrewB, так он у вас и так "заземлен", ну можете его присоединить к гзш еще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2015, 10:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При надежном контакте мет. корпусов светильников с забором и при наличии 3 жилы в кабеле соединять забор и ГЗШ нет необходимости.

Цитата(FRAER @ 24.9.2015, 7:56) *
AndrewB, так он у вас и так "заземлен"

Если не выполнена гидроизоляция.

Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2015, 10:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndrewB
сообщение 25.9.2015, 0:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45353



В том то и дело забор стоит на скальном грунте кругом вечная мерзлота. На территории стоит ТП 6/0,4. Правильно я понимаю что нужно приварить полосу от корпуса ТП до арматуры фундамента забора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 26.9.2015, 0:36
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Лучше приварить, т.е. сделать надежное уравнивание потенциала. Знаю уже два случая когда от металлического забора поражение электротоком были со смертельным исходом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.9.2015, 11:02
Сообщение #6





Гости






Цитата(AndrewB @ 25.9.2015, 0:15) *
...Правильно я понимаю что нужно приварить полосу от корпуса ТП до арматуры фундамента забора?

Позволю себе небольшое уточнение: приварить не " от корпуса ТП", а приварить к заземляющему устройству ТП.