![]() Нужно заземлять мет. забор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужно заземлять мет. забор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 45353 ![]() |
Господа профессионалы подскажите как быть: при монтаже освещения периметра территории подвесели кабель ВВГ 4х10 в гофре к забору на высоте 2м.
Забор металлический на Ж/Б фундаменте по всему периметру как быть с заземлением? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
AndrewB, так он у вас и так "заземлен", ну можете его присоединить к гзш еще
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 45353 ![]() |
В том то и дело забор стоит на скальном грунте кругом вечная мерзлота. На территории стоит ТП 6/0,4. Правильно я понимаю что нужно приварить полосу от корпуса ТП до арматуры фундамента забора?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Лучше приварить, т.е. сделать надежное уравнивание потенциала. Знаю уже два случая когда от металлического забора поражение электротоком были со смертельным исходом.
|
![]() |
|