Нужно ли ставить УЗО в офисах на розетки для компьютеров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 7.3.2007, 19:28
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



По желанию заказчика. Разрешается ставить, разрешается не ставить. Плюс УЗО - конечно, защита от малейшей утечки на землю. Минус - отключение техники в неподходящий момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 7.3.2007, 20:55
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Допускается не ставить УЗО там, где есть риск для жизни (напрмер реанимационное оборудовнаие), риск потери информации. В принципе компьютер можно рассматривать как стационарный приемник.
Сам ставлю бытовые розетки через УЗО, компьютерные - без.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 7.3.2007, 20:59
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Допускается не ставить УЗО там, где есть риск для жизни (напрмер реанимационное оборудовнаие), риск потери информации. В принципе компьютер можно рассматривать как стационарный приемник.
Сам ставлю бытовые розетки через УЗО, компьютерные - без.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 7.3.2007, 21:47
Сообщение #5





Гости






Если помещения по ЭБ относятся к помещениям без повышенной опасности групповые УЗО можно не ставить, достаточно противопожарного на вводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 28.3.2007, 21:06
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



1)Радиоэлектронная аппаратура относится к переносной;2)Защита должна срабатывать в не более 0,4сек, что практически не осуществимо автоматическими выключателями;3) Групповые сети розеток рекомендуется защищать УЗО, а следовательно для защиты розеток обычными автоматами нужно обосновывать отказ от рекомендаций ПУЭ и СП.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
МЭИ
сообщение 29.3.2007, 8:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 24
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 7942



Руководствуйтесь пунктами 7.1.79 и 7.1.81 ПУЭ-7, и не ставте УЗО для компьютерной сети...в наше время потеря информации опасна для любого вида предприятия...
У меня на предприятии компьютерные сети и бытовые разделяются, на бытовые ставиться УЗО, а на компьютеры нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 29.3.2007, 9:31
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Я ставлю УЗО на все розеточные группы. В процессе проектирования не всегда возможно предугадать куда подключат компьютер, а куда электрочайник. В нашей конторе, за два года пребывания в данном офисе, перестановку мебели делали несколько раз. Все ПК включены через УЗО, не помню ни разу чтобы оно сработало. И потом, если вы дорожите инфомацией - купите UPS.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LZ
сообщение 29.3.2007, 16:56
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8334



Цитата(Роман Котовский)
. В процессе проектирования не всегда возможно предугадать куда подключат компьютер, а куда электрочайник.

Ничего угадывать не нужно. Просто розетки для подключения компьютеров можно выделять цветом или ставить розетки с защитой от несанкционированного подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 29.3.2007, 17:54
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Правила прежде всего служат для защиты жизни людей, и уж потом для обеспечения других функций. Да и зачем нужна информация погибшему пользователю компьютера.


--------------------
А все таки она вертится