УЗО в офисах нужно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО в офисах нужно? |
| Гость_дуки_* |
7.3.2007, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Нужно ли ставить УЗО в офисах на розетки для компьютеров?
|
|
|
|
|
7.3.2007, 19:28
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
По желанию заказчика. Разрешается ставить, разрешается не ставить. Плюс УЗО - конечно, защита от малейшей утечки на землю. Минус - отключение техники в неподходящий момент.
|
|
|
7.3.2007, 20:55
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Допускается не ставить УЗО там, где есть риск для жизни (напрмер реанимационное оборудовнаие), риск потери информации. В принципе компьютер можно рассматривать как стационарный приемник.
Сам ставлю бытовые розетки через УЗО, компьютерные - без. |
|
|
7.3.2007, 20:59
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Допускается не ставить УЗО там, где есть риск для жизни (напрмер реанимационное оборудовнаие), риск потери информации. В принципе компьютер можно рассматривать как стационарный приемник.
Сам ставлю бытовые розетки через УЗО, компьютерные - без. |
|
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
7.3.2007, 21:47
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Если помещения по ЭБ относятся к помещениям без повышенной опасности групповые УЗО можно не ставить, достаточно противопожарного на вводе.
|
|
|
28.3.2007, 21:06
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
1)Радиоэлектронная аппаратура относится к переносной;2)Защита должна срабатывать в не более 0,4сек, что практически не осуществимо автоматическими выключателями;3) Групповые сети розеток рекомендуется защищать УЗО, а следовательно для защиты розеток обычными автоматами нужно обосновывать отказ от рекомендаций ПУЭ и СП.
-------------------- А все таки она вертится
|
|
|
29.3.2007, 8:20
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 24 Регистрация: 21.12.2006 Пользователь №: 7942 |
Руководствуйтесь пунктами 7.1.79 и 7.1.81 ПУЭ-7, и не ставте УЗО для компьютерной сети...в наше время потеря информации опасна для любого вида предприятия...
У меня на предприятии компьютерные сети и бытовые разделяются, на бытовые ставиться УЗО, а на компьютеры нет |
|
|
|
|
29.3.2007, 9:31
Сообщение
#8
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Я ставлю УЗО на все розеточные группы. В процессе проектирования не всегда возможно предугадать куда подключат компьютер, а куда электрочайник. В нашей конторе, за два года пребывания в данном офисе, перестановку мебели делали несколько раз. Все ПК включены через УЗО, не помню ни разу чтобы оно сработало. И потом, если вы дорожите инфомацией - купите UPS.
|
|
|
29.3.2007, 16:56
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 6.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 8334 |
Цитата(Роман Котовский) . В процессе проектирования не всегда возможно предугадать куда подключат компьютер, а куда электрочайник.
Ничего угадывать не нужно. Просто розетки для подключения компьютеров можно выделять цветом или ставить розетки с защитой от несанкционированного подключения. |
|
|
29.3.2007, 17:54
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Правила прежде всего служат для защиты жизни людей, и уж потом для обеспечения других функций. Да и зачем нужна информация погибшему пользователю компьютера.
-------------------- А все таки она вертится
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 11:39 |
|
|
|
|